求助荣昌老师冷库调试问题,麻烦您回一下,先谢谢了。

[复制链接]
发表于 2018-7-22 10:13:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岁月悠悠秋雨 发表于 2018-7-22 08:35
感谢lkk老师指教。经济是一个维修师傅调的,他说调小了电机定子处发热,现在开到最大了还有点热,不知道调 ...

真正的油压应该把油压表的读数减去低压压力,减后的差值才是当时的油压。刚开机油压包括了停机后的低压压力,压力高是正常的。
发表于 2018-7-22 13:06:14 | 显示全部楼层
岁月悠悠秋雨 发表于 2018-7-22 08:35
感谢lkk老师指教。经济是一个维修师傅调的,他说调小了电机定子处发热,现在开到最大了还有点热,不知道调 ...

回油问题改善了,应该电机温度会低一点,电机温度高也有可能是回气过热度太大造成,过热度太高会造成中间压力过高。如果是回气过热度过大,应该是调整蒸发器膨胀阀(开大),不是经济器膨胀阀。
发表于 2018-7-25 16:36:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷冻油应该不是回到系统的,应该到了油分去了,新装的油分同时应该加两升冷冻油在装入系统的
发表于 2018-7-25 20:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-26 15:45 编辑

谢谢各位大师的热心讲解。今天这机组又出现问题了,机组运行过程中机体后端电机定子处外壳发热严重,不知什么原因带漏保的空气开关跳闸,机组停机,但用兆欧表测定子对地绝缘很高,300兆以上。已经出现过3次这情况,请教一下这是啥情况?是不是机械部分有问题啊?求教各位老师。
另,看了一下油池,油倒是回来了,油位在一半以上,前几天停机时油位在最下边。
请教各位大侠给解答一下,经济器什么条件下工作,这台机组经济器的膨胀阀后不上霜,不知道是不是正常啊?是不是经济器工作不正常引起的机体超温呢?麻烦帮忙分析一下。
发表于 2018-7-27 06:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
中冷部分管子要结露的,说明氟没有加够
发表于 2018-7-28 07:44:43 | 显示全部楼层
岁月悠悠秋雨 发表于 2018-7-25 20:31
谢谢各位大师的热心讲解。今天这机组又出现问题了,机组运行过程中机体后端电机定子处外壳发热严重,不知什 ...

把蒸发器膨胀阀调大,经济器膨胀阀调小,应该就可以降低电机定子的温度,经济器不结霜那是膨胀阀调太大了。没中间压力只能慢慢摸索了。
发表于 2018-7-28 17:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢KK老师!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:58 , Processed in 0.050895 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表