荣昌老师  您好 我同事的冷库出现问题情况如下
机型为比泽尔12匹活塞双级机,制冷剂为R22,电机定子烧坏更换后出现如下故障。油箱加油到高位,再开机运行1个小时,停机后油位又到下限位了,油能到哪里去了呢?另外,电机定子处外壳一直到零下22度还是发热大概60度

运行过程中油位逐渐下降,不知道油存在哪里了?
油分离回油管处开机过程中一直回油,油管烫手。
刚换好定子第一次调试过程中调试人员把氟加多了,又放掉,不知会不会损坏机器?系统空机加氟从吸气口多用通道液态加注,加注过程中开机,怀疑操作有问题!
发表于 2018-7-21 04:47:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-21 04:56 编辑

润滑油上哪去了?结论是被带到系统中去了。
“电机定子处外壳一直到零下22度”,说明压缩机在运转中可能机体都结了霜,处湿冲程状态,这样,无论你加多少油,加多少次,都会被带走的。
加氟再吸气多用口(旁通口)或其它加注口充注液态制冷剂都是可以的,加多了又放去也是没有问题的。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下,任何制冷系统中,都不得有结霜现象出现!如果会结霜,除了会大量消耗润滑油外;还会由于运转温度低,润滑油的粘度大,流动性差,影响机件润滑。严重时会磨损和损坏机件,甚至损毁压缩机;还会使压缩效率大幅下降,严重时甚至无压缩功能,造成制冷温度下降缓慢或不下降。
一个正常的系统,膨胀阀的调节杆应调整至中间位置上,保持出厂状态,不可随意调节。制冷剂的液位应适当。
发表于 2018-7-21 18:37:56 来自手机 | 显示全部楼层

请教荣昌老师冷库调试问题

RT809HSE编程器
荣昌老师,速冻库原制冷效果很好的,更换定子绕组后重新调试一直效果不好,冻货慢了不少,关键是机器油池里油运行一会就降到下线,停机后刚看到一点油面。
     机型是比泽尔半封闭双级机,用R22,运行过程中油分离器的回油管一直有油回油池,回油管一直烫手,不间断,怀疑是油分坏,更换后现象无改变。以前是断续回油,现在感觉回油处带气体喷到油池的样子。
       库温—22库时,高压10公斤,低压0.4公斤,机体烫手,电机定子处约60度,电机后屁股也不结露,以前库温降下来时电机后屁股结露甚至结霜,经济器的膨胀阀也已调到最大开度。回气管结霜至吸气缸头上方,以前库温降到-20左右时整个吸气缸头都结霜,至少是上半部结霜。
        麻烦荣昌老师帮忙分析一下该如何处理,什么原因?加了两次油了,油都吸走回不来,以前一直挺好的,不知道什么原因。
      
      另,请教一下老师,什么叫膨胀阀放中间位置,是不是转的圈数在中间位,前几天调试师傅动过了,不清楚目前什么位置,感觉调的很粗糙,膨胀阀后管路结霜好象比以前厚还硬,膨胀阀前管路不结霜也不结露,但感觉比以前温度高,手摸上去不凉,稍微温乎的,不知是否正常。
     
发表于 2018-7-21 22:27:13 | 显示全部楼层
岁月悠悠秋雨 发表于 2018-7-21 18:37
荣昌老师,速冻库原制冷效果很好的,更换定子绕组后重新调试一直效果不好,冻货慢了不少,关键是机器油池里 ...

关于少油的问题,我在你的另一个主题(现已合并)里已经作了解答。最大的,也是最根本的问题在于液体制冷剂进入了压缩机。
目前多数非标小冷库系统,用的油分都是非标产品。都是立筒体式的,高压进出管和回油管都是同在油分的顶部,虽然回油管可能也是“落底管(也称插入管)”,但不知是否按标准插入多少深度,回油管的入口处是否装有标准的浮球装置控制启闭及开度?正规的回油管上还设有回油阀,可以手动开启和关闭,控制回油的流量等。非标产品就不能保证这些了。如果油分中回油管插入的深度不够,管口没有插入油的液体中,或者油分中的油量过少,油面过低,那回油管中通过的可能是压缩气体,温度较高,而且有明显的喷气声。
至于压缩机能否结霜,结霜后有哪些危害,我在上面也说得很清楚了。
所谓膨胀阀的调节杆处中间位置上,就是阀杆的旋转圈数在中间数值上,阀门的开启度处中间状态。
再一个原则是:当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后逐渐延伸至蒸发器,最后才是回气管,直到压缩机的吸气阀为止。

发表于 2018-7-22 05:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-7-21 22:27
关于少油的问题,我在你的另一个主题(现已合并)里已经作了解答。最大的,也是最根本的问题在于液体制冷 ...

请教荣昌老师,该问题怎么解决呢?新油分换上后跟旧油分现象一样。我也怀疑回油管中有气体通过了,有时敲一下油分筒体感觉跟油装满了的声音。
      油如果在系统风机里,为什么回不来呢?
    根据结霜情况,感觉现在氟不多,应该比以前正常时还要少点。
发表于 2018-7-22 06:20:00 | 显示全部楼层
岁月悠悠秋雨 发表于 2018-7-22 05:41
请教荣昌老师,该问题怎么解决呢?新油分换上后跟旧油分现象一样。我也怀疑回油管中有气体通过了,有时敲 ...

可以在停机后立即细听回油管的声响及摸及管子的温度,辨别一下是否是液体的回流景象。
操作中严禁调大膨胀阀,系统制冷剂不要加注过量。
压缩机里的润滑油出去容易,回来都是十分困难的。润滑油在各个弯管里流动,特别是蒸发器,温度低,油的粘度大,流动性差;如果蒸发器比压缩机的位置低,那就更难回油了。
安装工艺也很重要,整个系统中,冷凝器应该是在最高处,压缩机低于冷凝器和蒸发器,油分的底部也应该高于压缩机的油箱。
发表于 2018-7-22 06:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师,等会看一下情况。能不能换其他类型的油分试一试现?情荣昌老师推荐一下效果好的油分形式,我现在的是58899
发表于 2018-7-22 08:14:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-7-22 08:18 编辑
岁月悠悠秋雨 发表于 2018-7-22 06:52
谢谢荣昌老师,等会看一下情况。能不能换其他类型的油分试一试现?情荣昌老师推荐一下效果好的油分形式,我 ...


油分应该是断断续续回油的,必须等油池的液位上升到一定高度,浮控阀打开回油,你的感觉好像没有多大分离的效果。油都被带入系统裡。中间压力多少?经济器膨胀阀开到最大,已经造成高压过低了,当然制冷慢了。
发表于 2018-7-22 08:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-22 09:38 编辑

感谢lkk老师指教。经济是一个维修师傅调的,他说调小了电机定子处发热,现在开到最大了还有点热,不知道调小了会不会更热。另外请教一下,经济器的原理是不是让一部分去冷库的氟直接短路回机组内部,降低了效率?现在高压是比以前低一些。另,本机没有安装中间压力表,只有高、低压和油压。另外,还有一个现象就是感觉油压比以前高,刚运行时达到7公斤,随着库温逐渐下降,不知道是否正常?
油分离回油不断续,开始以为油分坏了,结果换了个新的还是跟原来一样。
发表于 2018-7-22 08:57:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-22 09:37 编辑
岁月悠悠秋雨 发表于 2018-7-22 08:35
感谢lkk老师指教。经济是一个维修师傅调的,他说调小了电机定子处发热,现在开到最大了还有点热,不知道调 ...


经济器的冷媒(约-25度)是来混合第一段压缩后的冷媒热度,来降低第二段压缩后冷媒的温度(降低排气温度),没中间压力就不清楚经济器膨胀阀是否调节合适。刚运行油压是高的。一般是测量高压段排气温度,不是电机定子温度。
回油问题改善了,应该电机温度会低一点,电机温度高也有可能是回气过热度太大造成,过热度太高会造成中间压力过高。如果是回气过热度过大,应该是调整蒸发器膨胀阀(开大),不是经济器膨胀阀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:51 , Processed in 0.063454 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表