楼主: jpding7080

新盘管冷柜温度一直降不下来,请师傅赐教!

[复制链接]
发表于 2018-7-19 20:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-21 12:10:23 来自手机 | 显示全部楼层
枣庄晓伟 发表于 2018-7-18 23:18
风机风量小、高压管有脏污灰尘堵塞

无堵塞,已清洗
 楼主| 发表于 2018-7-21 12:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2018-7-19 06:06
R135a制冷剂???
是新型号的制冷剂吗??
我还没有听过 。

R134a冷媒
 楼主| 发表于 2018-7-21 12:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
马奔奔 发表于 2018-7-19 06:36
460L20米铜管长度不够。

R134a冷媒,8mm管盘蒸发器,长度20米
 楼主| 发表于 2018-7-21 12:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
6753 发表于 2018-7-19 08:44
R134制冷剂!管子上下不到头,也就是容积太大,管子盘的太少了

20米长蒸发器
 楼主| 发表于 2018-7-21 12:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
抱歉!r134a写成r135a了,对不起!
 楼主| 发表于 2018-7-21 12:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2018-7-19 09:01
管子盘的太少,135制冷剂没见过,低压0.4MP更是高的惊人,不知道是说错还是做错,毛细管只说长度不说内径没 ...

师傅,以前都能正常停、开机,温度在-20度左右
 楼主| 发表于 2018-7-21 12:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
马奔奔 发表于 2018-7-19 06:36
460L20米铜管长度不够。

20米还短?再加长压机更是有气无力
发表于 2018-7-21 12:31:55 | 显示全部楼层
jpding7080 发表于 2018-7-21 12:19
20米还短?再加长压机更是有气无力

460升冰柜,20米管子很多吗?
发表于 2018-7-21 13:34:29 | 显示全部楼层
这样盘只能当冷藏和软冻用要冷冻最少30米8mm铜管,毛细管用外径2mm的2.5米以上,制冷剂低压在0.2mp就够了,试机半小时在调整。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-11 05:52 , Processed in 0.055614 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表