电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 浅饰

格力35变频制冷效果差求助

[复制链接]
发表于 2018-7-25 11:01:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机距离屋顶太近了吧,是顶层吗
发表于 2018-7-25 13:19:11 | 显示全部楼层
昨天帮一朋友的格力凉之静检修,要么开机2-3分钟外机就停了,要么就是外机转但上不了高频,电流最高只有1.2A,但是一直没有故障代码,琢磨着应该是哪里保护,然后模块不升频吧。
但是具体哪里问题一直没查出来,还是雾水中,请前辈们指点
发表于 2018-7-25 13:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检测一下压缩机频率,电子膨胀阀开了没有,这个天气410的压力高频运行也有9到10公斤压力,电流5个不到
 楼主| 发表于 2018-7-25 13:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
WLZEDA 发表于 2018-7-25 09:57
兄弟,解决了没有,我格力35定频的电流也是额定电流偏高一点,压力5个,出风口也是23度,制冷效果差 ...

没有解决掉,用户说等闲了好好研究研究
 楼主| 发表于 2018-7-25 13:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-7-23 05:26
看看室温 管温包。最好是换了。 变值不会升频或者 升频范围变窄

用精密电位器代替管温或者室温, 调整时, ...

谢谢,抽时间了再去试试,找找电路上的原因
 楼主| 发表于 2018-7-25 13:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
WLZEDA 发表于 2018-7-25 10:07
试过了,放空定量加,还是效果差,外机粗管常温,细管冰凉,但是感觉凉度偏低 ...

我这个外机粗管有冷凝水,就是制冷太差了,能感觉屋里有点凉气,
 楼主| 发表于 2018-7-25 13:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
150450 发表于 2018-7-25 11:01
内机距离屋顶太近了吧,是顶层吗

10几年前的平房,去年以前一直挺好的,今年不行了
 楼主| 发表于 2018-7-25 13:42:37 来自手机 | 显示全部楼层
gufengsd 发表于 2018-7-25 13:19
昨天帮一朋友的格力凉之静检修,要么开机2-3分钟外机就停了,要么就是外机转但上不了高频,电流最高只有1.2 ...

这种现象明显应该先查感温头了尤其管温
 楼主| 发表于 2018-7-25 13:45:55 来自手机 | 显示全部楼层
田兆祥 发表于 2018-7-25 13:25
检测一下压缩机频率,电子膨胀阀开了没有,这个天气410的压力高频运行也有9到10公斤压力,电流5个不到 ...

我设置的P1模式,请问怎么查压缩机频率
发表于 2018-7-25 13:46:07 | 显示全部楼层
浅饰 发表于 2018-7-25 13:42
这种现象明显应该先查感温头了尤其管温

内机管温还是外机管温?
请指教
谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 01:50 , Processed in 0.058113 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表