格力35变频制冷效果差求助

[复制链接]
发表于 2018-7-18 01:24:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天遇见2,3台格力的效果差,修了一台没修好,空调情况如下
内风机风量偏小,外机风量也偏小,出风不太热
测量内外风扇电机电容容量都偏小了,更换并清洗内外机,风量有所提升但效果并没有改善,
测量低压压机0.75MPA,电流4.5,室外温度太阳下40度,屋里30度,出风口23度不下降,外热交顶部北面热,中下部不热,吹出风不热自然风,内机热交换器进口一两根凉有冷凝水,其它大面积干的不凉,
请老师们指点一下改怎么修?
IMG_20180715_142904.jpg
IMG_20180715_140430.jpg
IMG_20180715_135239.jpg
发表于 2018-7-18 02:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-18 08:17:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
外热交就上半部分热   压缩机没有高频运行    查制冷剂和传感器
发表于 2018-7-18 08:23:53 | 显示全部楼层
查制冷剂
发表于 2018-7-18 08:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
变频,放完抽空定量加
发表于 2018-7-18 08:28:26 | 显示全部楼层
支持4楼

.
发表于 2018-7-18 08:37:12 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2018-7-18 08:42:19 | 显示全部楼层
0.75MPA有点低,加到0.85试试
 楼主| 发表于 2018-7-18 10:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
温州恒信家维 发表于 2018-7-18 08:42
0.75MPA有点低,加到0.85试试

加到0.85效果更差了
 楼主| 发表于 2018-7-18 10:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
小陈888 发表于 2018-7-18 08:25
变频,放完抽空定量加

到那我在更换制冷剂试试,补加到0.85电流4.8,9效果更差了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 01:44 , Processed in 0.065164 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表