下雨天,去用户家修了一台美的冰箱,是变频,冰箱在厨房里,控制板变频板在冰箱顶上,用户帮我拿了个凳子站上,把顶盖打开,
在检测电路时,一不小心碰了一下那个打电容的顶盖,这时我的手被电了一下,就在这一瞬间,厨房里的空开跳闸了,而漏电保护器却没跳。
这不应该是漏保跳闸吗???我想不明白
发表于 2018-7-14 08:43:07 | 显示全部楼层
两个不可能同时跳;跳其中一个很正常。
发表于 2018-7-14 09:18:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
注意啊危险  你用的铁凳子吧
发表于 2018-7-14 09:23:59 | 显示全部楼层
300V热地 电一下精神气爽
 楼主| 发表于 2018-7-14 10:12:51 来自手机 | 显示全部楼层
tiankong1969 发表于 2018-7-14 09:18
注意啊危险  你用的铁凳子吧

我就是不明白为啥不跳漏保
 楼主| 发表于 2018-7-14 10:13:11 来自手机 | 显示全部楼层
nzdwx 发表于 2018-7-14 08:43
两个不可能同时跳;跳其中一个很正常。

我就不明白为啥不跳漏保
 楼主| 发表于 2018-7-14 10:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
hongmian 发表于 2018-7-14 09:23
300V热地 电一下精神气爽

哈哈,就是爽
发表于 2018-7-14 10:45:02 | 显示全部楼层
漏保的触发电流不一样
 楼主| 发表于 2018-7-14 13:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
tiankong1969 发表于 2018-7-14 10:45
漏保的触发电流不一样

那空开不是短路保护吗,也不合理啊
发表于 2018-7-14 13:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
说明漏保没有空开灵。