楼主: 哈,空调佬

格力悦风空调(定速)显E5故障代码维修特例

[复制链接]
发表于 2018-7-14 20:14:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
论坛高手云集学习中
发表于 2018-7-14 20:26:56 | 显示全部楼层
赞个!
发表于 2018-7-17 16:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
哈,空调佬 发表于 2018-7-14 00:41
一直都正常工作的机子出E4,不能贸然加制冷剂。
    在俺处理好的E4机子中,80%以上是外换热器因脏引 ...

空调3月的时候因为内机接头崩裂,然后直接割掉焊起来的,抽真空定量加的,用到6月气温高了,量了下压力,只有6个,所以追加的,应该加多了,开机2分钟E1
发表于 2018-7-17 17:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
师傅,今天我也遇见一台格力五匹天花机一开机就跳闸,不接外机试机就不跳闸,内机显示E5
发表于 2018-7-17 18:41:10 | 显示全部楼层
先易后难,把内外机连线中的L、N、GND三芯电缆在室内侧脱开并用指针表测其各线绝缘阻值,果然,都有漏电阻值    请问上面这句话  老师可否说得通俗易懂点哈   谢谢
发表于 2018-7-17 18:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
我有台三匹格力三相的,不制冷,现场看过外机没启动只是风扇转,以为换相序就OK了,结果换好后一开机外机继电 器吸合就跳闸,怀疑是压缩机的问题,用隔壁一台一样的电源移接过去就正常启动,大师傅有没碰到过
发表于 2018-7-17 19:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
保险管己开路,为何会显示E5(意思是还会显示数码?)。
 楼主| 发表于 2018-7-17 23:44:16 | 显示全部楼层
11259375 发表于 2018-7-17 17:33
师傅,今天我也遇见一台格力五匹天花机一开机就跳闸,不接外机试机就不跳闸,内机显示E5 ...

注意区分是哪种情况出的E5就可很快的排除故障了。
 楼主| 发表于 2018-7-17 23:45:47 | 显示全部楼层
xiaoliu0x0 发表于 2018-7-17 18:41
先易后难,把内外机连线中的L、N、GND三芯电缆在室内侧脱开并用指针表测其各线绝缘阻值,果然,都有漏电阻 ...

就是图3图4的样子。分别测三线及三线与地的绝缘阻值。
 楼主| 发表于 2018-7-17 23:49:14 | 显示全部楼层
刘齐波 发表于 2018-7-17 18:56
我有台三匹格力三相的,不制冷,现场看过外机没启动只是风扇转,以为换相序就OK了,结果换好后一开机外机继 ...

这么说,你这台机应该仍然还是三相电源或线(包括接线)的问题呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 10:45 , Processed in 0.054305 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表