格力悦风空调(定速)显E5故障代码维修特例

[复制链接]
发表于 2018-7-13 21:20:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    格力显示E5代码的故障,维修中很少遇到,一般也就是外过检板、内显示板或电压(容)问题。
    转修一用户三相3p悦风机子,报修是开机跳闸,之前因此请师傅修过,约十几天后,故障重现。
    开机跳闸,基本上是最易检修的故障之一了。先易后难,把内外机连线中的L、N、GND三芯电缆在室内侧脱开并用指针表测其各线绝缘阻值,果然,都有漏电阻值,显然,这应该是问题所在了,但奇怪的是,不知前维修师傅是怎样维修的。
    于是绕一大围墙后,才找到室外机,打开后查看,才知前者只是用电工胶布处理下内外机连线后交功课收费走人的。估计并未作线、地间各点的绝缘性的粗检。
    由于内外机相距较远,来回要兜一大圈(围墙),因此与用户方接待人议定:俺先用新线接好室內侧,再出去接室外侧,在接好后,接到俺电话才能上电开机,在此之前,守定机旁,严禁任何人上电!
    然而,在试机时却听到室内侧的反馈:上电后,开机显示E5,但不跳闸。
    格力柜机显示E5,这个久违的代码怎么会说来就来??测各相电压380Ⅴ基本一样,新更的内机电源线220Ⅴ正常,试测一下OⅤC端,居然有220Ⅴ电压,大家都知道,这应该显E1才对呀。是的,一般以往的机子是这样,但这款悦风的LPP与其它后期的机子一样,在室内侧直接归零了,但OⅤC端,却并不是象其它的机子那样与外机管路系统的高压开关相接,而是直接入外机的过检板,且取消了高压开关。
    这样,问题就归结在过检板上了,最后查得,该板上的1A延迟保险管开路,更换后,试机整机工作正常。应该是因为内机电源线绝缘性不良,致使机子反复跳闸,同时使过检板保险管烧断而出现E5代码。
    希望有同遇的同行留意下哈。
IMG_20180713_200646.jpg
IMG_20180713_195830.jpg
IMG_20180713_200116.jpg
IMG_20180713_200300.jpg
IMG_20180713_195218.jpg
IMG_20180713_194152.jpg
IMG_20180713_194626.jpg
IMG_20180713_194256.jpg
发表于 2018-7-13 21:36:03 来自手机 | 显示全部楼层
厉害,谢谢分享。顺便能请教一下格力5匹柜机出现E1高压保护怎么处理,机器原来报E4排气保护,补加了制冷剂R32,后续开机报E1,2器不是很脏,没有短接开关,准备明天去的。
发表于 2018-7-13 21:40:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
技术很好,值得学习
发表于 2018-7-13 22:03:20 | 显示全部楼层
技术很好,值得学习
发表于 2018-7-13 23:09:05 | 显示全部楼层
技术很好,值得学习
发表于 2018-7-14 00:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-14 00:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
jiangyao666 发表于 2018-7-13 21:36
厉害,谢谢分享。顺便能请教一下格力5匹柜机出现E1高压保护怎么处理,机器原来报E4排气保护,补加了制冷剂R ...

    一直都正常工作的机子出E4,不能贸然加制冷剂。
    在俺处理好的E4机子中,80%以上是外换热器因脏引起换热不良(含风机及其电容)所致;10%左右是外机安装位置问题,例如有的装在百叶窗内(传说中的″龛″),或外机安装在朝西位置的等。新装时外机干净,若干时日后,当外换热器积尘到一定情度后,E4就出现了。10%左右是系统、电压、压机及其附属等问题。
    一般来说,5P机缺制冷剂,如果两器干净,是不会显E4的。
    你这例由E4变E1,估计就是因为你追加了制冷剂所致。
    在未经查实的情况下,不建议随便排放或追加制冷剂,不管是R22、410还是32。。。
发表于 2018-7-14 07:11:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-7-14 07:20:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-7-14 08:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
jiangyao666 发表于 2018-7-13 21:36
厉害,谢谢分享。顺便能请教一下格力5匹柜机出现E1高压保护怎么处理,机器原来报E4排气保护,补加了制冷剂R ...

加多了吧你的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:29 , Processed in 0.072110 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表