RT809HSE编程器
安装个雾化喷淋比这个还简单!
发表于 2018-7-11 23:37:10 | 显示全部楼层
串联散热,又学了一招。但有一点不明白,你既然把高压管串进去,还包上保温海棉那不是多此一举?直接暴露在空气中不更好??
 楼主| 发表于 2018-7-11 23:52:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
王建林 发表于 2018-7-11 22:45
安装个雾化喷淋比这个还简单!

接水到这里难度大,花费不小。当然,大机组一般都是改水冷喷雾。
 楼主| 发表于 2018-7-11 23:55:24 | 显示全部楼层
奔月 发表于 2018-7-11 23:37
串联散热,又学了一招。但有一点不明白,你既然把高压管串进去,还包上保温海棉那不是多此一举?直接暴露在 ...

主要是为了防止铜管氧化,以及防振动,磨外壳。
发表于 2018-7-12 00:01:26 | 显示全部楼层
9046 发表于 2018-7-11 20:05
三P空调居然敢用单排冷凝器,我很想赏设计师几个耳光!

一晚一度电3匹内机蒸发器就有一段用铁管,5匹风管机连接管用铝管,见得多了就没啥好奇怪的啦,要不然你又去哪里挣钱呢。
发表于 2018-7-12 07:38:35 | 显示全部楼层
9046 发表于 2018-7-11 20:11
含税价680不贵吧?这种地方,能快速修好是王道,价格好商量。

价格太低.....................
发表于 2018-7-12 07:43:09 | 显示全部楼层
9046 发表于 2018-7-11 22:40
要快点修好,只能出此下策!

赚到银子就行
发表于 2018-7-12 08:03:43 | 显示全部楼层
9046 发表于 2018-7-11 20:09
你把上面的小外机当成散热器看就对了。

明白了,上面的散热器没有感温头,而到了下面就凉快了,所以不再保护停机了,谢谢分享。
发表于 2018-7-12 08:25:31 | 显示全部楼层
9046 发表于 2018-7-11 22:35
同碰到一海尔5P单风机小外机,内机处于大厂房不会停,外机楼顶晒一天,每天上午十点多开始罢工,中 ...

看来都是散热跟不上,这样处理也是个办法!
发表于 2018-7-12 11:01:02 | 显示全部楼层
这个方法是利用加大散热器面积来达到加强制冷效果的目的,是个不得已的法子,正常空调压缩机与系统都是计算匹配好的,增加散热器会改变(增加)压缩机的负荷,有可能使压缩机过载,但实践出真知,楼主亲自试验效果不错,应该就是成功的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 20:25 , Processed in 0.055171 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表