请教lkk 老师和荣昌老师解答一下。

[复制链接]
发表于 2018-7-25 13:14:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一个淡水鱼池、一个海鲜池,照常规应各自一套机组,你搞成一套机(钛炮另计)混合制冷,好象复杂很多,难怪青老师说这机没人会这么干的。
1000L水、30c水温降到12c,我算长宽高=3m*1m*0.3m 制冷量2800w,蒸发温度设计9度,1匹机够了,两个1000L也就配2匹。
现变成分开3p配一个炮单独(几匹炮又不讲、未知、估计单个1.5p)小了一半,水流速一定不变,只有减小雪种使压机不回液,但此时低压减小,蒸发温度降低,毛细管出口结霜,制冷量减小,
从进出水温差看,27进26.7岀,基本毛温差,即使3p配1.5p炮在-9度时制冷量约4000w,足够了,应有温差,现无温差,有两个可能:一个炮的进出水装反了,二、炮还是结垢太厚了、洗不净
单压机酝独立蒸发炮,我有一个设想是,一开姶是分开制冷各水回各的池,当一个池温度到了就把循环泵的水通过电磁阀把碱淡水分开合二为一,即是当要淡水制冷时,碱水循环泵转到淡水中去循环,由电磁阀把碱水分开不流到淡水池中。这个转换过程与抽干炮中的余水的控制电路复杂多了,要时间抽干,抽干前和后要转换阀的程序先后,这样才能完全把碱淡水分开,唉!太复杂了,还是别这样做
 楼主| 发表于 2018-7-25 14:46:26 来自手机 | 显示全部楼层
x190990 发表于 2018-7-25 12:45
高压是1.75MPa吧,对应的冷凝温度才48度,你那边现在气温多少度?冷凝温度一般比气温高20度左右。两个钛 ...

高压是1.75Mpa。我打错了,当时的环境温度是30度左右。出水量要怎么测量啊?水流量挺大的啊。我只知道水泵的流量(里面那个小缸水泵流量是5000L/h,另外一个是8000L/h)
 楼主| 发表于 2018-7-25 15:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2018-7-25 13:14
一个淡水鱼池、一个海鲜池,照常规应各自一套机组,你搞成一套机(钛炮另计)混合制冷,好象复杂很多,难怪青 ...

我说了啊,是三匹机器,用的两个1.5匹钛泡。钛泡是平放的,进出水口没有反正的。还有那个钛泡是新的,应该不会脏啊。就是温度下不来,可能是青老师说的那样漏热太严重了。
发表于 2018-7-25 17:13:01 | 显示全部楼层
笨笨百事可乐 发表于 2018-7-25 15:38
我说了啊,是三匹机器,用的两个1.5匹钛泡。钛泡是平放的,进出水口没有反正的。还有那个钛泡是新的,应 ...

1000L已经是30c的水降到12c,气温32c算的了,制冷量2775w/h,一匹机应可以,再加个安全系数1.2吧,也就3330w,刚好1.5p机,两个就3p机,对上你的3p呀。难道你那有太阳直照鱼池,露天摆摊
水泵也太大了吧,取蒸发温度与水5度的温差,3330W冷量配0.573m3/h水泵流量,1.5p钛泡取蒸发温度与水20度的温差,3330W冷量配0.143m3/h水泵流量,现在你配5~8m3/h水泵,原配机者又是猪头丙了
重新反过来要设量蒸发温度和配水泵:3330*0.86/0.3/400=24度温差,[(30-t)+(12-t)]/2=24 t=3 度蒸发温度
水泵流量=0.119m3/h,也加个安全系数1.2吧=0.143m3/h
钛泡是平放的这个我就不懂了,要问下青老师才知正不正确
发表于 2018-7-25 17:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-25 18:41 编辑

是不是毛细管配置上出了问题
制冷量配置合理的话
 楼主| 发表于 2018-7-25 18:06:09 来自手机 | 显示全部楼层
291380971 发表于 2018-7-25 17:49
是不是毛细管配置上出了问题

我也感觉是毛细管的问题,不是太明白。
 楼主| 发表于 2018-7-25 18:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-7-25 17:13
1000L已经是30c的水降到12c,气温32c算的了,制冷量2775w/h,一匹机应可以,再加个安全系数1.2吧,也就33 ...

是的,鱼缸就在屋檐下,跟露天差不多了
发表于 2018-7-25 18:42:32 | 显示全部楼层
笨笨百事可乐 发表于 2018-7-25 18:08
是的,鱼缸就在屋檐下,跟露天差不多了

屋阴下不算吧,太阳直晒就不同了,你流量过大加速了水的吸热,也间接增加了热量。你把一碗冷水在室温下用筷子慢搅动与快揽动,是不是快揽动时水快热得多,这与你露天创开的水一样道理
增加压力调节阀去改进,还是对压机安全不放心,毛细管换成阀吧好点,毛细管我也不会配合适长短,青老师会。1.5p炮你按3330w配毛细管还是6660w配毛细管?无论你按那个配,这种接法都会出问题,因为压机不是变频机,当按你的1.5p炮去配时,两个一起开机时毛细管是并联起来是合适了,但当转到单个炮制冷时,毛细管就变成过长了,低压降低,应该还有雪种过多和回气管结霜现象,这假象就迷或流量小了而去加大水泵,使回气管结露而不是结霜,就是你所测低压变低了很多压机岀汗了
 楼主| 发表于 2018-7-25 19:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-7-25 18:42
屋阴下不算吧,太阳直晒就不同了,你流量过大加速了水的吸热,也间接增加了热量。你把一碗冷水在室温下用 ...

换成膨胀阀吗?要用多大的?
发表于 2018-7-25 20:38:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-7-25 21:36 编辑
笨笨百事可乐 发表于 2018-7-25 19:04
换成膨胀阀吗?要用多大的?


如果是1000公升的话,3P压缩机应该可以,就假设有6个鱼池,一个大的(500公升),5个100公升,总共1000公升,所需总热量约5384W,1P制冷量约1540W,3P=1540W*3=4620W,分成两路(2根毛细管)每根毛细用内径2.0mm的2.5米,总共2根毛细管。先关闭水泵不循环,抽乾水炮的水,同时打开电磁阀2路一同製冷,加冷媒至回气管结霜,之后再把水泵打开让水循环。就这样了。循环个一天就ok了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:46 , Processed in 0.058683 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表