请教lkk 老师和荣昌老师解答一下。

[复制链接]
发表于 2018-7-14 13:39:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过,学习一下,冷水方面的不太懂
 楼主| 发表于 2018-7-21 06:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-7-12 18:59
压缩机会结霜那表示蒸发器能力不足,冷水机就查一下冰水水炮赃否?水流量正常吗? ...

师傅,温度还是降不下来,是不是压缩机有问题呢?还是毛细管配的不标准
发表于 2018-7-22 07:56:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
笨笨百事可乐 发表于 2018-7-10 20:39
这个是冷水机,用的是R22的制冷剂,当时水温是17度。几个小时都降不下来。低压是0.3Mpa。高压无法测量。 ...

水温要求几度?低压0.3MP应该是太低了。水降温应该不致于这麽低的压力。
 楼主| 发表于 2018-7-22 16:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-22 16:50 编辑
lkk 发表于 2018-7-22 07:56
水温要求几度?低压0.3MP应该是太低了。水降温应该不致于这麽低的压力。


水温要求12度左右。我现在把他改掉了
现在是一个在工作,另外一个温度到了,停掉了。现在是一个钛泡工作时,低压0.3还不到,如果两个钛泡一起工作的时候低压是0.4多一点。
2018-07-22_16.44.24.jpg
发表于 2018-7-22 17:49:50 | 显示全部楼层
笨笨百事可乐 发表于 2018-7-22 16:47
水温要求12度左右。我现在把他改掉了
现在是一个在工作,另外一个温度到了,停掉了。现在是一个钛泡工作 ...

单机双毛细管如果关闭一个电磁阀,会造成只有单一毛细管截流,制冷量下降,低压降低的,容易造成水炮结冰。
 楼主| 发表于 2018-7-22 21:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-7-22 17:49
单机双毛细管如果关闭一个电磁阀,会造成只有单一毛细管截流,制冷量下降,低压降低的,容易造成水炮结冰 ...

那应该怎么解决呢,师傅指导一下
发表于 2018-7-23 16:50:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-23 19:05:00 | 显示全部楼层
笨笨百事可乐 发表于 2018-7-22 21:16
那应该怎么解决呢,师傅指导一下

楼上说的方法可行,也就是说不要单独一毛细管制冰。
 楼主| 发表于 2018-7-23 19:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
x190990 发表于 2018-7-23 16:50
看楼主的回复应该是可以达到12度,达到后就关掉其中一个蒸发器。其实建议你加一个缓冲水箱,到达设定温度后 ...

就是打不到啊天气冷的时候还可以,现在天气热了,打不到。
 楼主| 发表于 2018-7-23 19:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-7-23 19:05
楼上说的方法可行,也就是说不要单独一毛细管制冰。

师傅,如果我在电磁阀前面加毛细管可以吗?楼上说的,我没明白
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 22:08 , Processed in 0.065888 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表