楼主: 多情拖拉机

十几年旧空调

[复制链接]
发表于 2018-7-4 19:19:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
支持19楼。。。。。
发表于 2018-7-4 20:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-4 20:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-4 20:24:39 | 显示全部楼层
楼上错别字太多
发表于 2018-7-4 21:23:50 | 显示全部楼层
看上去风扇转压缩机不转,这风扇转速要是慢呢?同样内机风扇转速如何?两器干净吗?
发表于 2018-7-4 21:28:30 | 显示全部楼层
田西强 发表于 2018-7-4 08:29
过滤器有堵的可能.

过滤器堵的话应该电流大,他的那么小。
发表于 2018-7-4 21:49:56 来自手机 | 显示全部楼层
内机堵了,蒸发器一半凉,一半不凉
发表于 2018-7-4 21:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
zhouxiyong 发表于 2018-7-4 21:49
内机堵了,蒸发器一半凉,一半不凉

内机堵的话会细管凉粗管微凉?如果内机堵的话是细管凉,粗管可能更凉一点
发表于 2018-7-4 22:13:31 | 显示全部楼层
老蔡维修 发表于 2018-7-4 10:21
修过1996年格力的路过

自己还用着一台1994年的日本进口乐声,除了清洗之外什么也没换过,制冷效果还是一流
发表于 2018-7-4 23:36:55 | 显示全部楼层
永祥空调 发表于 2018-7-4 21:28
过滤器堵的话应该电流大,他的那么小。

过滤器堵了沸进入压缩机的量少了电流自然会变小了,