十几年旧空调

[复制链接]
发表于 2018-7-3 23:15:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到工厂维修电话,上门检查一台一匹格兰仕02年的空调不制冷,外机都在房顶上,上去看风扇转,压力不工作,接表均衡压力8个,怀疑却佛压缩机热保护,开盖触摸。压缩机烫手,断电,用水浇压缩机,挺五分钟后开机,压缩机工作,压力2个,慢慢加到4.5个压,细管凉,粗管微量,下去看内机,上半部分凉,下半部分常温,又上去看压力,升到5.5,让工人用水清洗外机,效果还是一样,拿表测电流,2.5个,额定电流是四个,怀疑四通阀喘气,告诉机主空调太老了,就这效果了,没有进一步维修价值,收费一百。现在回来问一下版主他这个机子别人修过,上盖螺丝都没上全,压力正常电流小是不是喘气啊,系统有空气或脏堵会是这情况吗,
发表于 2018-7-3 23:33:15 | 显示全部楼层
抽真空,重新定量加R22!楼上错别字太多呀!
发表于 2018-7-4 00:01:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
指出几点供你参考,刚开机,压机能抽低至2个,表明氟不够,压机是够吸力的!四通良好!
慢慢升到4.5个压;冷凝发热开始!升到5.5个压;冷凝过热啦!清洗过后,,效果还是一样;你没再看压力!!!不好下定论。电流2.5是机器还没吃够!
综合判定;冷凝没彻底清洗干净,外风机运行电容减少,缺氟,联合引至压机热保!
发表于 2018-7-4 00:35:24 | 显示全部楼层
遇见这个情况建议他们改成单冷机器线把夏天过了,过滤器烧烧磕磕
发表于 2018-7-4 07:04:33 | 显示全部楼层
冷凝器确定洗干净了?
 楼主| 发表于 2018-7-4 07:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
4.5个压是我用佛加的,
发表于 2018-7-4 07:40:22 | 显示全部楼层
看似冷凝器散热不良导致。
发表于 2018-7-4 07:53:09 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-7-4 00:01
指出几点供你参考,刚开机,压机能抽低至2个,表明氟不够,压机是够吸力的!四通良好!
慢慢升到4.5个压; ...

谢谢你的精辟的分析
发表于 2018-7-4 08:03:20 | 显示全部楼层
这个故障值的研究学习。
发表于 2018-7-4 08:11:28 | 显示全部楼层
冷凝器散热不良
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 21:18 , Processed in 0.033661 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表