楼主: 似懂非懂123

空调一开机毛细管末端就结霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么清洗系统清的彻底,,单纯用自身打压或者用r22好像没什么用
发表于 2018-7-2 15:39:22 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管换新,截流过盛了
发表于 2018-7-2 19:44:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我怎么感觉还是四通阀问题,转换不良。。。
发表于 2018-7-2 19:49:05 | 显示全部楼层
压机坏了就不会有高低压差了也不会结霜了
发表于 2018-7-2 20:04:24 | 显示全部楼层
把毛细管组 吹下来。

用氧焊 单独烧烤毛细管发黄时 ,立刻放进水里再拿出来  。 毛细管内壁的脏东西就会全部脱落 。

再把毛细管 焊接好  就行了  

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
HWX0309 + 5 赞同!内壁积碳凝固,此法见效!!!.

查看全部评分

发表于 2018-7-2 20:07:49 来自手机 | 显示全部楼层
换毛细管,不要说吹是通的,吹不通那不得负压!
发表于 2018-7-2 21:16:08 | 显示全部楼层
哪有霜哪堵。
发表于 2018-7-2 21:39:41 | 显示全部楼层
对,哪有霜哪堵,冷凝器出来的过滤器和毛细管堵的可能性大
发表于 2018-7-2 22:41:16 | 显示全部楼层
看大家都觉得是堵,我也学习一下
发表于 2018-7-2 22:51:33 | 显示全部楼层
我刚处理了一台同样故障的机子,2匹定频柜机烧压缩机,系统管道内油都变黑了,更换压缩机清洗管道后制冷效果不好,定量加氟后低压压力低,加氟过程中表压还处于负压时细管就已经开始上霜了(明显不对),加完后低压只有1公斤多,继续加氟低压到3公斤左右(明显超过标注量),电流从5A多升到9A左右(额定8.1A),出风口温度还可以,十几分钟后电流继续上升到十几A,压缩机过热保护跳机,开始怀疑压缩机不行,更换后还是一样,内机细管及分液头各路都有霜,明显被节流,毛细管焊下来吹也没有问题,单向阀,四通阀都进行了更换还是一样效果不好,重新焊下毛细管组件,割开毛细管用放大镜细看管内壁,发现管内壁上有很多的颗粒附着物,原机毛细管长约51cm,在旧机上拆了一根差不多粗细的换上,定量加氟低压压力4公斤(环境温度32°),试机效果不错,电流稳定在7.6A左右,感觉毛细管还是长了一点,等过两天高温时再看看低压压力是否会升高一点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 17:19 , Processed in 0.070320 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表