一台单位用的空调保修不制冷,检查压机损坏,更换加氟后机器内部丝丝响,同事说四通阀漏气,更换后发现系统很脏,清洗之,用了几天保修还不凉,检查外机电流大导致保护停机,拆回放氟定量加氟,压力一直在一个左右,毛细管末端开始结霜,直至到内机,单项阀,毛细管,高压阀都查过不堵,拆掉过滤器内部也不脏,现在就是一开机毛细管末端就结霜,冷凝器末端压力十五六个那样,转换制热低压管很热,低压十六七格,高压四个,霜化了,一转制冷立马毛细管末端开始结霜,有人遇到这个情况没,是不是压机有问题了!
发表于 2018-7-2 08:09:41 | 显示全部楼层
既然都查过没问题,那就换空调来解决
发表于 2018-7-2 08:42:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
觉得还是脏,还没洗干净
发表于 2018-7-2 08:44:45 来自手机 | 显示全部楼层
系统应该是没洗干净
发表于 2018-7-2 09:03:06 | 显示全部楼层
有点像冰堵,制冷机里像是有水分
发表于 2018-7-2 10:43:12 | 显示全部楼层
再清洗系统
发表于 2018-7-2 12:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
看楼主描述就是:这台空调压机坏了更换了,同时发现系统脏,清洗了,压机运行久了热保护,现在的情况是已拉回修理,抽空定量加氟,但三通截止阀处测得低压1.5kg,毛细管末端至蒸发器入口结霜,高压有15、6kg。很明显这是毛细管微堵呀
发表于 2018-7-2 12:39:51 | 显示全部楼层
就是一个简单的毛细管堵了.......
发表于 2018-7-2 12:47:59 | 显示全部楼层
遇到过一台管路问题烧压缩机的,最后是换了台外机的,管路太脏了。
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:33:04 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管两边都吹了!没发现有堵的现象