一定频空调压机工作几分钟就热保护停机

[复制链接]
发表于 2018-7-2 23:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  小一匹空调电流保持在2.8到3.2A就可以了 明显的雪种多了
发表于 2018-7-3 08:54:16 | 显示全部楼层
www8265638 发表于 2018-7-2 12:12
这毛病就在你面前,它正在嘲笑你这个二脚猫的师傅

定频空调外机风机转速是一样的,如果出现时快时慢,要么电路,电容,电机。查清楚不就知道毛病在哪里了
发表于 2018-7-3 09:44:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是压机热保护码
发表于 2018-7-3 10:22:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 摩卡哥 于 2018-7-3 10:25 编辑

兄弟你应该查查四通阀窜气没有。本来压缩机冷媒多余的一部分冷媒留给自己降温用,如果四通阀窜气就会让自己刚才压缩的高温冷媒进入压缩机,从而更加让压缩机更热。相应的低压压力也会变高。我也是一路学习过来希望大神指导。另外我不觉得是冷媒太多的原因,因为这机器是报修以前出现的故障,也就是说以前是好好的并没有因为冷媒多过热。我也排除是电线或是压降原因也是因为以前是好的。
 楼主| 发表于 2018-7-3 16:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们啊,单冷的机子有四通阀?
发表于 2018-7-3 16:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
单冷的机子没有四通阀,肯定氟加多了
发表于 2018-7-3 17:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
热保护就换压缩机,感冒是不是要换心脏??雪种放到5公斤看看,看看风扇吹风效果
发表于 2018-7-3 17:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
看机子上的最大电流多少,机子开起来,试压力和电流,有没有超出设计容量太多
 楼主| 发表于 2018-7-3 19:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
和压缩机上的过载保护器有关系吗!
发表于 2018-7-3 21:57:03 | 显示全部楼层
还是测一下电压吧