查看: 13058|回复: 61

一定频空调压机工作几分钟就热保护停机

[复制链接]
发表于 2018-7-1 23:00:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到一电话说空调没雪种,就带好工具包和雪种上门了,到用户家就开空调,一看风扇转速都不高,心想应该是压机电容坏了,等了两分钟看压机还是没启动,准备拔点换电容的时候压机启动了,就吧压力表接上0.6MPa(深圳这边都是0.6-0.7MPa)有卡了下电流4.4安,都是正常的,就收了服务费走了,还没到店里,就接到电话说空调又不制冷了,就回去看了下压机没工作,手摸了下三通阀二通阀热的,压机热保护了,看了下散热器干净的,风扇前面也没什么遮住,就拆了室内机壳换了换温,开机试机,外机不启动,5K/10k都换了,外机还是不启动,就把人家原机的装上去了,外机可以启动,可能他的换温大一些,就换管温,最后还是压机工作十来分钟就热保护停机了,我就把压机的电容换了,还是外机压机工作一段时间就保护停机,现在给用户说压机的问题,这种情况是不是压机的问题
 楼主| 发表于 2018-7-1 23:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
奥克斯23的空调,
发表于 2018-7-1 23:25:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机热保护你换内机管温?来来来!说说你的思路和逻辑。
发表于 2018-7-1 23:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
外机风扇转得慢你换压机电容?哪个师傅教出的徒弟?
发表于 2018-7-1 23:38:49 | 显示全部楼层
又是用肉眼判断冷凝干净度的师傅,用户的压机真的很冤,还没地方申诉!
发表于 2018-7-2 00:17:04 | 显示全部楼层
太厉害了
发表于 2018-7-2 00:24:43 来自手机 | 显示全部楼层
那么师傅们是不是外机风扇的原因呢?
发表于 2018-7-2 04:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
使用几年的外机都脏
发表于 2018-7-2 05:53:53 | 显示全部楼层
外风机转速正常吗,
发表于 2018-7-2 06:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
应该先换风机电容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 17:17 , Processed in 0.059447 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表