RT809HSE编程器
接到一个大金五匹坏机,内外机的电路板都被上一位师傅拆走了,此机不是变频的,给压缩机供电,能工作,每相有七A电流。就是不致冷,平衡压力十二个,内外风机都正常工作,判断是电子膨胀阀坏。电子膨胀阀连接汽液分离器与冷凝器排出口,是起节流降压的作用,应该可以用毛细管代替,死马当活马医,想把它改成一普通致冷器,请教各位师傅,要用多长多粗的毛细管合适器
 楼主| 发表于 2018-7-1 14:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
照片如图,请各位老师指点
2018-07-01_14.40.17.jpg
 楼主| 发表于 2018-7-1 15:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2018-6-30 22:33
不要电子膨胀阀而直接连接,系统有压差节流吗?还能制冷/制热吗?
你是第一个吃螃蟹的人! ...

是我搞错了,不好意思,没检查仔细直接拖回家了,
 楼主| 发表于 2018-7-1 15:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
爱劳动 发表于 2018-6-30 23:29
别胡来

嗯,一时马虎,没检查仔细
 楼主| 发表于 2018-7-1 15:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2018-7-1 00:00
实践出真知 楼主不妨试试看

这是五匹的,家里没有三相电源
 楼主| 发表于 2018-7-1 15:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-7-1 05:53
电子膨胀阀属于 节流部件, 是根据房间温度调节流量大小的,
坏了 最好选用原机型号更换,不可以直接连接


能叁照格力五匹毛细管吗
发表于 2018-7-1 15:15:18 | 显示全部楼层
你这是冷暖柜机,二次节流的吧!单冷好改点,要用回制热可不太好玩!
其实只要单冷无必要动电子阀!得有电子基础就好办。步进电机的,外接步进电路(可参考内机摆叶)让其定位合适。拆除外接就行啦!比例阀的,给个固定电压就好!只是提出思路,本人没实际改过!
发表于 2018-7-1 16:36:33 | 显示全部楼层
这个电子膨胀阀通电才开启的,还是找原装板吧
发表于 2018-7-1 17:10:23 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-7-1 05:53
电子膨胀阀属于 节流部件, 是根据房间温度调节流量大小的,
坏了 最好选用原机型号更换,不可以直接连接

支持你的回复,楼上的瞎喷,会你就告诉人家,不会就不要乱喷,个人觉得在里边发帖问的都是在实践中学习的,也符合论坛的初衷,共同交流学习。向运成向荣电子学习。
 楼主| 发表于 2018-7-1 18:14:26 来自手机 | 显示全部楼层
醉酣 发表于 2018-7-1 16:36
这个电子膨胀阀通电才开启的,还是找原装板吧

线圈六根线依次分别为红、棕、蓝、橙、黄、白,其中棕--蓝--黄为1组,阻值分别为棕--蓝50欧),棕--黄(50欧),黄--蓝(95欧);另外红--橙--白1组,阻值分别为白--橙(95欧),橙--红(49欧),白--红(49欧),应该是正常的,那阀体坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 18:40 , Processed in 0.058137 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表