求助 哪位师傅知道大金125 五匹分体柜机室外机电子膨涨伐的功能??能不要电子膨胀阀而直接连接吗
IMG_20180630_113203.jpg
IMG_20180630_113210.jpg
发表于 2018-6-30 22:33:17 | 显示全部楼层
不要电子膨胀阀而直接连接,系统有压差节流吗?还能制冷/制热吗?
你是第一个吃螃蟹的人!
发表于 2018-6-30 22:34:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-30 23:29:43 | 显示全部楼层
别胡来
发表于 2018-7-1 00:00:54 | 显示全部楼层
实践出真知 楼主不妨试试看
发表于 2018-7-1 05:53:49 | 显示全部楼层
电子膨胀阀属于 节流部件, 是根据房间温度调节流量大小的,
坏了 最好选用原机型号更换,不可以直接连接


你也可以 选合适的毛细管代替,(有个别机器 CPU检测不到膨胀阀的工作情况会报故障代码)












发表于 2018-7-1 06:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
拆了你还想制冷  等下又说大管压力高不制冷 放F 还不能解决
发表于 2018-7-1 08:40:46 | 显示全部楼层
你可以试一下!看看能不能制冷,制热
发表于 2018-7-1 09:01:44 | 显示全部楼层
楼主你想干嘛
 楼主| 发表于 2018-7-1 14:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
接到一个大金五匹坏机,内外机的电路板都被上一位师傅拆走了,此机不是变频的,给压缩机供电,能工作,每相有七A电流。就是不致冷,平衡压力十二个,内外风机都正常工作,判断是电子膨胀阀坏。电子膨胀阀连接汽液分离器与冷凝器排出口,是起节流降压的作用,应该可以用毛细管代替,死马当活马医,想把它改成一普通致冷器,请教各位师傅,要用多长多粗的毛细管合适器