35KF,制冷剂r410a,开20度有冷气出,效果不好,外风机正常...

[复制链接]
发表于 2018-6-25 00:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
定频空调用1年,35KF,制冷剂r410a,开20度有冷气出,效果不好,外风机正常,外机电流3.9a左右,高低压管有凝露,低压表针在8.5到7.5摆动,稳定时抖动,外部气温33度,怀疑冰堵,请个位大神给说说怎么修
发表于 2018-6-25 01:13:30 | 显示全部楼层
电流有点偏小啊!
 楼主| 发表于 2018-6-25 01:24:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
442565812 发表于 2018-6-25 01:13
电流有点偏小啊!

感觉有难度,发个帖请各位高手给个意见,,谢谢
发表于 2018-6-25 02:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-25 05:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
你怀疑啥就修啥
发表于 2018-6-25 07:23:33 | 显示全部楼层
沸里有空气。
 楼主| 发表于 2018-6-25 14:34:09 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2018-6-25 02:16
我记得某人说过空调工作在0℃以上,冰堵个毛线,哪是冰箱。抖动?你把单向阀换了就好了。 ...

据用户讲,感觉空调制冷差了,叫了人维修,维修过程是放掉制冷剂,抽真空,重加制冷剂,然后维修的人就说好了,刚好那几天,气温低,没开空调。前几天开了空调,又是老样子。我的检查过程是,接入低压表,表针在7kg到8kg之间摆动,表针不摆动的时候,却在8kg的地方抖动。抖了一会,又开始摆动,同时总电流在3.9到4.1之间,手摸高低压管凉,看有凝露,内机出风口凉度不够。
发表于 2018-6-25 14:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
放掉制冷剂,重新抽真空,按定量制冷剂,用好的药水
 楼主| 发表于 2018-6-25 14:52:46 | 显示全部楼层
天柱山制冷维修 发表于 2018-6-25 14:47
抖了一会,又开始摆动,同时总电流在3.9到4.1之间,手摸高低压管凉,看有凝露,内机出风口凉度不够
发表于 2018-6-25 14:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
用冰龙,金冷品牌制冷剂,不要用杂牌
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 18:29 , Processed in 0.061631 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表