本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-21 14:45 编辑

去年冻伤水果就是有值班人员不小心调了温度修正功能,调了-4,他又不报告,搞到运行了十天,把客户的水果冻伤了,老板陪了钱,我们查了两天才查到原因都
那十天时间温控设置0到2度,打温很慢,机头结霜严重,但大家都疏忽大意,发现水果结冰才测库内温度-3度(零下3度)
我们的温控说明书是叫温度隐藏参数
发表于 2018-6-21 13:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
你调到+1温度不就对了吗
 楼主| 发表于 2018-6-21 17:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多谢,我调十1试一下
发表于 2018-6-21 18:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
修好了没,
 楼主| 发表于 2018-6-21 22:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-6-21 18:52
修好了没,

为什么3号库可以打到库内0度,而4号库不能呢?大家都用同一套压缩机