电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3766|回复: 14

冷库打不下温度

[复制链接]
发表于 2018-6-20 22:46:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
四台机打两个库,并联机组,3号库和4号库,两个库都设O到2度,机组打冷正常,两个库都可以很轻松打到0度(温控显示,)为安全两个库里都放有水银温度计测温,其中3号库测到0到1度,而4号库测到1到2度,为什么两个库用同样的机组,室内实际温度不同呢
 楼主| 发表于 2018-6-20 22:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
图片如下,望大家帮一下忙
IMG_20180620_130545.jpg
IMG_20180620_130538.jpg
IMG_20180620_130527.jpg
IMG_20180620_130515.jpg
发表于 2018-6-20 23:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电子温控探头位置不一样,误差1度是正常,精密恒温箱都允许有温度误差!
发表于 2018-6-21 07:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
有误差呀,你可以把温度差1度的温控器修正一下呀
 楼主| 发表于 2018-6-21 12:25:43 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-21 12:58 编辑
修冷库了 发表于 2018-6-21 07:22
有误差呀,你可以把温度差1度的温控器修正一下呀


两个库温控都设置0到2度,而且都可以顺利打到0度!但库内水银表实测显示3号库0到1度,4号库一直到显示1度到2度,现在客户要求4号库也要达到0到1度,但不知怎办?
并联机组,为什么差别那么大?4号库压不下去
以前库内不设置水银温度计,不知道有差别,以为电子温控器显示就准,但去年冻伤水果后在库内放了水银计,才知道误差那么大
怎样修正?师傅
发表于 2018-6-21 12:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-21 12:59 编辑

保证水银温度剂准的情况下,把4号库,库温设置成-1到1度呗。
一般温控器都有温度修正功能呀,
 楼主| 发表于 2018-6-21 12:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
高温库来的,最低只可设置0度
发表于 2018-6-21 12:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
把探头的温度修正一下
 楼主| 发表于 2018-6-21 12:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
是不是入库内找到探头修正?
发表于 2018-6-21 12:56:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-21 13:01 编辑

温控器上能调呀,温控器上有温度修正功能,一般是正负5度。
不是调设定温度,是调探头显示温度。
查一下温控器说明书,把温度差的修正一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:59 , Processed in 0.062688 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表