楼主: 一步步来

麦克维尔中央空调水机求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-6-21 13:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修冷库了 发表于 2018-6-21 13:41
断电,把流量开关线拆了,水泵停的时候,测一下流量开关接线柱通断,水泵开的时候,测一下接线注通断

一台都不通,另一台帮运行的时候是通的,不运行时不通
发表于 2018-6-21 14:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-21 14:40 编辑

水路有问题,(流量开关没坏的情况下)流量开关水泵停的时候应该断开,水泵启动以后应该闭合。
主机比室内机高还是低。高的话还是有空气缺水。
 楼主| 发表于 2018-6-21 14:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-21 14:40 编辑
修冷库了 发表于 2018-6-21 14:13
水路有问题,(流量开关没坏的情况下)流量开关水泵停的时候应该断开,水泵启动以后应该闭合。


师傅你好,流量开关坏了,我短接试了,故障代码消除,但是机器不转,外机主板显示P什么ER,
主机比室内机底
发表于 2018-6-21 14:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-21 14:41 编辑

哦故障代码看主机说明书
缺水也可能导致流量开关闭合不了,高位水箱或者膨胀水箱,有水吧
 楼主| 发表于 2018-6-21 14:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-6-21 14:37
哦故障代码看主机说明书
缺水也可能导致流量开关闭合不了,高位水箱或者膨胀水箱,有水吧

我把流量开关短接了,19故障消除现在就是外机不转
发表于 2018-6-21 16:55:02 | 显示全部楼层
一步步来 发表于 2018-6-21 13:44
它是两天机器串起的,主机那台水流开关没闭合,我短接了过后控制面板故障消失外机主板上显示P什么EH,机器 ...

确认外机板数码管显示的故障代码是什么。
发表于 2018-6-21 17:52:33 | 显示全部楼层
一步步来 发表于 2018-6-21 13:44
它是两天机器串起的,主机那台水流开关没闭合,我短接了过后控制面板故障消失外机主板上显示P什么EH,机器 ...

你在现场都不知道是P什么EH,一会又是P什么ER我们怎么猜啊!看不懂拍照上来啊。
一台机组不工作只要是有报警,即使不知道报警故障代码的意思,机组也能修复。只要用心!
一台空调不工作就报警就这几点东西。
1、电源是否正常?
2、水路是否正常?
3、各传感器是否正常?
4、各压力开关是否正常?
5、各空开、继电器、交流接触器的辅助开关是否正常?
6、人为设置是否正常?
 楼主| 发表于 2018-6-21 17:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-6-21 17:52
你在现场都不知道是P什么EH,一会又是P什么ER我们怎么猜啊!看不懂拍照上来啊。
一台机组不工作只要 ...

谢谢啦,断电几分钟后重起就好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:03 , Processed in 0.050518 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表