电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5994|回复: 17

麦克维尔中央空调水机求助

[复制链接]
发表于 2018-6-20 15:28:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅麦克维尔水机相序板坏,换上新的过后报19故障,有没有知道的师傅,谢谢
发表于 2018-6-20 17:36:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-20 18:36:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
19;为水流量不足。
 楼主| 发表于 2018-6-21 12:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2018-6-20 18:36
19;为水流量不足。

过滤器以洗了,水压以正常了,气以排了,还是不行
 楼主| 发表于 2018-6-21 12:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
懂点点电1 发表于 2018-6-20 17:36
好像是断水保护吧,检查水泵是否正常,水流量正常不?水流开关有没有动作

过滤器洗了,水压以正常,气以排了,还是不行
发表于 2018-6-21 12:35:53 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-21 13:03 编辑

检查水泵启动以后,流量开关接通了没。
前几天遇到一个报水流故障的机子,查水流开关,发现水流开关接通了。是水流开关上的线老化接触不好了,换线以后就好了
 楼主| 发表于 2018-6-21 13:18:12 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-6-21 12:35
检查水泵启动以后,流量开关接通了没。
前几天遇到一个报水流故障的机子,查水流开关,发现水流开关接通了 ...

水流开关可不可以短接来试一下
发表于 2018-6-21 13:28:28 | 显示全部楼层
一步步来 发表于 2018-6-21 13:18
水流开关可不可以短接来试一下

可以短接试试,如果故障消失说明问题还是出在水路或水流开关。
发表于 2018-6-21 13:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
断电,把流量开关线拆了,水泵停的时候,测一下流量开关接线柱通断,水泵开的时候,测一下接线注通断
 楼主| 发表于 2018-6-21 13:44:36 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-6-21 13:28
可以短接试试,如果故障消失说明问题还是出在水路或水流开关。

它是两天机器串起的,主机那台水流开关没闭合,我短接了过后控制面板故障消失外机主板上显示P什么EH,机器不启动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 16:59 , Processed in 0.059767 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表