楼主: 空间怪兽

开机跳闸

[复制链接]
发表于 2018-6-17 20:23:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2.5*9=22.5A  这是铝线标准,2.5的铜线按4的铝线算,4*8=32A  按7折算,32*0.7=22.4A 理论上是足够了
发表于 2018-6-17 20:30:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-17 20:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你不会多接几根啊   2根不行3根   3根不行4根
发表于 2018-6-17 20:59:05 | 显示全部楼层
原机用多少现在还用多少的,电加热加上去会够呛。
发表于 2018-6-17 21:01:52 | 显示全部楼层
铝线载流量这么大?
发表于 2018-6-17 21:06:44 | 显示全部楼层
我们这边医院排的进线很多都是2.5平方 的,我接线也是2.5的,不开制热,没有问题的
 楼主| 发表于 2018-6-17 21:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2018-6-17 20:03
不算上电辅热部分的,且线足标接线良好,实操可行,但真的不建议如此,因为一直以来,咱们不管在安装还是维 ...

谢谢大师,经常看见你在论坛
发表于 2018-6-17 22:34:37 | 显示全部楼层
该换就换,这个空调起火也是有这个原因的,接头一定要接好,能上锡最好,因为我们是专业的
发表于 2018-6-17 23:17:27 | 显示全部楼层
2:5平方理论19a电流  如果就一压机用  一点问题没有。
发表于 2018-6-17 23:43:48 | 显示全部楼层
问题不在新飞的这根线上!而是公用的零线上,单相零线也要流过那么大的电流(应该还大点因风机与四通、接触器也有用电,)加长过线就是有接口啰!通常是接口接触不良加上包管上,保温也不良,绝缘胶布碳化遇水份了才漏电的。一但有漏电就证明是接头处受损严重了,楼主你只飞换一根,小心零线出问题-------------不是漏电而是过流着火!
建议速去全部联线一次更换为好!