开机跳闸

[复制链接]
发表于 2018-6-17 19:21:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一美的柜机,开机跳闸,内机断压机线,不跳了,内机接上断外机压机线还跳,问题在这一节线上,加长过管线,由于管线穿过天花板,飞线一根开机好了,有点担心其一就飞了一根压机线其他线没有动会不会有隐患,当然现在什么问题都没有。其二手上只有2.5平方的线,当时曾经犹豫过
 楼主| 发表于 2018-6-17 19:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
3匹72机,用4平方的线还得去买,还比较远,所以就用了2..5的,线上电流10.3安,观察了15分钟线没有明显发热就收钱走了,会不会有隐患啊
发表于 2018-6-17 19:35:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有点够呛,勉强能用,方便的时候还是去换个四个平方的,心里踏实些
发表于 2018-6-17 19:46:22 | 显示全部楼层
2.5截面的铜线只带压缩机是没问题的。
发表于 2018-6-17 19:59:41 | 显示全部楼层
3相72机,进线2.5应该没问题。
发表于 2018-6-17 20:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
不算上电辅热部分的,且线足标接线良好,实操可行,但真的不建议如此,因为一直以来,咱们不管在安装还是维修中,最重视的是安全!而用电安全,也是其一。所以,有可能的话,还是用原配线径的吧。
发表于 2018-6-17 20:04:55 | 显示全部楼层
内外机连接国标2.5可以的,从墙上插座到内机2.5小了一点因为有电加热
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
3457272034 发表于 2018-6-17 19:35
有点够呛,勉强能用,方便的时候还是去换个四个平方的,心里踏实些

谢谢大师,打算闲点的时候去换
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
cmsj 发表于 2018-6-17 20:04
内外机连接国标2.5可以的,从墙上插座到内机2.5小了一点因为有电加热

单相啊师傅,估计有10米左右
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
御河家电维修 发表于 2018-6-17 19:46
2.5截面的铜线只带压缩机是没问题的。

谢谢大师回复,让他先用着吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 14:16 , Processed in 0.061900 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表