查看: 3100|回复: 9

请问 螺杆机冷冻泵电流大 是什么原因?如何可以调小电流?

[复制链接]
发表于 2018-6-16 18:17:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
30千瓦的冷冻泵  开一泵时电流高大63安左右  电机上标的57安    两泵在55安左右     经常过载保护  请问在软启上能把电流调小吗?或是怎样才能把电流调小? 线经25的!
IMG_20180616_094833.jpg
IMG_20180616_094841.jpg
发表于 2018-6-16 18:35:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-6-16 19:10:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
“怎样才能把电流调小?”负载减轻,电流就可以变小。
发表于 2018-6-16 19:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
可能冷剂泵电动机有故障,把过流保护调大试试。
发表于 2018-6-18 13:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
把冷冻泵出口阀门关小
发表于 2018-6-18 13:16:02 | 显示全部楼层
甜柠檬 发表于 2018-6-18 13:05
把冷冻泵出口阀门关小

老司机一枚!但要查突流量够不够才好!
 楼主| 发表于 2018-6-19 17:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
甜柠檬 发表于 2018-6-18 13:05
把冷冻泵出口阀门关小

哦!好的  我试试!谢谢!
发表于 2020-4-14 21:33:37 | 显示全部楼层
来看看 ,学习学习
发表于 2020-4-15 16:50:50 来自手机 | 显示全部楼层
过载了,跟调电流大小没关系,阀门关小试试
发表于 2020-4-16 20:47:53 | 显示全部楼层
电机异常,或者负载异常,要么软启动有问题