发表于 2018-6-14 17:38:58 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把两台空调设置到定频模式再测量!
发表于 2018-6-14 20:21:25 | 显示全部楼层
把空调开到强冷,看看压力
发表于 2018-6-14 21:16:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
suzhouxiaorong 发表于 2018-6-14 12:22
所以,不能用测量压力来判断变频空调的精确工作状态和氟的多少,因为此时压力是一个变量。

同意,说得好。变频空调的压力  电流参数始终在变化中的。
发表于 2018-6-14 23:19:47 来自手机 | 显示全部楼层
你确定410系统5个压力的那台空调制冷效果正常?
发表于 2018-6-15 05:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
前面的你们确定410是5个压?  410氟这大热天的5个压很不正常啊
发表于 2018-6-15 08:47:14 来自手机 | 显示全部楼层
早期美的变频用得还是R22雪种,所以压力还是按老式的加,前两天加了两台,起初还以为是r410.结果看铭牌标注R22,,灌注口也不用转换头。