请教大师:为两台空调加R410,一台TCL,一台格力。正常制冷后TCL是8个压左右,而格力仅5个压。两台空调制冷良好,为什么相差那么多。
发表于 2018-6-14 11:46:06 | 显示全部楼层
确定都是变频吗
发表于 2018-6-14 11:59:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测量时压缩机的工作频率不一样
发表于 2018-6-14 12:02:19 | 显示全部楼层
与压机转速有关.
发表于 2018-6-14 12:15:21 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调压力随频率而变化的。
发表于 2018-6-14 12:22:18 | 显示全部楼层
所以,不能用测量压力来判断变频空调的精确工作状态和氟的多少,因为此时压力是一个变量。
发表于 2018-6-14 13:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
变频测电流压力都不准
发表于 2018-6-14 14:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
与压缩机运行频率有关
 楼主| 发表于 2018-6-14 15:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
确定是变频的
发表于 2018-6-14 17:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
同时一起两台机,正好有得比较嘛,电流压力温度,慢慢测,慢慢比较问题就出来了,自己动脑筋悟出来的东西比别人说给你更可贵