楼主: 哎油我去

2p定频空调制冷极差从新抽了真空加了氟还是不行!

[复制链接]
发表于 2018-6-10 23:14:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 陈记电行 于 2018-6-10 23:19 编辑

看你所说情形 压机可能性不大 建议先把价格便宜的四通阀换掉顺带毛细管组件也一并换掉 再抽真空定量加冷媒看看 如果还不行那就要换压机了
发表于 2018-6-10 23:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-6-10 22:52
楼主表达清楚,他观察到的都能描述出来,但明显检测不够全面,比如说当楼主将空调转换成制热模式时应该同 ...

的确是这样子的。
不过象这种情况,是个维修工的话,理应也会归结到系统中的四通阀或压机等问题上去,逐一查证不就结了吗
看到他帖子的描述,真心分不清是同行还是用户,也不知他是故弄玄虚还是确需求助
哎。。。
发表于 2018-6-11 01:06:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
别争了,启动电容坏了
发表于 2018-6-11 07:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀卡死可能性大,能制热,说明压缩机尚可,制冷模式下,四通阀无法复位,曾试过几台三菱空调,换四通阀好了。
 楼主| 发表于 2019-10-31 23:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢谢谢各位师傅确实是四通阀坏了串气声明显有些大,客户不同意换改成了单冷的了