2p定频空调制冷极差从新抽了真空加了氟还是不行!

[复制链接]
发表于 2018-6-10 10:23:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意沙发的判断
发表于 2018-6-10 11:05:59 | 显示全部楼层
帖子中的描述,觉得你又不大象是个用户,但你把故障现象描述得如此清楚却不知何因,这也很明显你不是个制冷维修业者,因为这么基础的故障你都不懂。。。
诶,俺觉得,你才是让人费解的货呢
发表于 2018-6-10 11:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
串气了,不是氟的错
发表于 2018-6-10 11:32:51 | 显示全部楼层
检查一下是不是四通阀串气
发表于 2018-6-10 11:53:01 | 显示全部楼层
室外机脏堵了吧
发表于 2018-6-10 14:21:42 | 显示全部楼层
电流多少,多多检测
发表于 2018-6-10 14:24:25 | 显示全部楼层
3P空调如果是三相供电,可能相序不对
发表于 2018-6-10 14:26:26 | 显示全部楼层
一般是四通阀串气或者压缩机排气性能差。
发表于 2018-6-10 14:40:45 | 显示全部楼层
到目前为止,只有10楼和18楼的两位说对了。
开制冷模式,运转中正反方向敲击几下四通阀后如果还是老样,那就是压缩机串气了。
不过压缩机串气的可能性大。
发表于 2018-6-10 17:36:53 来自手机 | 显示全部楼层
俺觉得楼主这空调制冷模式下压缩机根本就没运行