求救5p天花机粗管结冰

[复制链接]
发表于 2018-6-6 22:33:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zm怎么动不动就加氟
,晕
发表于 2018-6-6 22:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
风口毛细管赌了,更换就好
发表于 2018-6-6 23:02:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不是修空调的!是来玩空调的!一直玩到空调报废就可收手啦!真为用户痛心啊!
怎么现在的人,不冷就要加氟,我怎么就很少真加氟!
自己不会清洗就算啦!!!还加氟,用涤尘!现在才知后果!不过也不是管穿孔了!
此机解决方法是1;不想直接告诉你,在以上话内找!处理完1;再放氟!
发表于 2018-6-7 00:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
内机出风大不大
发表于 2018-6-7 11:15:21 | 显示全部楼层
其实这都属于清洗不够专业造成的,原来蒸发器的背面只是浮灰,虽然风有阻力,但至少还能循环,结果你只对着正面使劲喷水,把背面的灰尘都打湿后成泥浆状了,造成的结果就是彻底堵死了,那粗管当然会结霜,而你还给空调拼命的加,唉~~~真是难为这台空调了。
发表于 2018-6-7 23:43:30 | 显示全部楼层
学习!学习!!!!
发表于 2018-6-8 00:37:34 | 显示全部楼层
清水石 发表于 2018-6-5 21:50
一瓶新的13公斤的巨化加了一大半到四个压,怎么加都升不上去,感觉就好像一边加一边漏一样

氟不要钱啊
发表于 2018-6-8 01:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
雪种买到假的了退货处理,别说是我说的啊
发表于 2022-6-24 00:25:36 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2018-6-6 23:02
不是修空调的!是来玩空调的!一直玩到空调报废就可收手啦!真为用户痛心啊!
怎么现在的人,不冷就要加氟,我怎 ...

经常假加氟?
发表于 2022-6-24 06:46:54 | 显示全部楼层
现在这情况应该查漏,放光氟,定量加