楼主: 清水石

求救5p天花机粗管结冰

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-6-5 21:57:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
洗空调药水会把空调洗漏吗,我现在怀疑,洗空调的时候雪种是够的,洗完几天,两台空调都缺雪种
发表于 2018-6-5 21:59:57 | 显示全部楼层
1535503 发表于 2018-6-5 21:37
老机器加液口的顶针有问题,以前遇到过好几个

谢谢了
发表于 2018-6-6 06:13:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我的天,13公斤的加了大半瓶进去,你确定?
发表于 2018-6-6 06:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
清水石 发表于 2018-6-5 21:57
洗空调药水会把空调洗漏吗,我现在怀疑,洗空调的时候雪种是够的,洗完几天,两台空调都缺雪种

之前一个星期时间没漏完,你现在往系统里灌了5、6公斤氟,这边灌那边漏,那说明之前不漏或漏点微小,现在突然漏点变得很大了?明显不是漏的问题
发表于 2018-6-6 07:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
我的天哪加了五六公斤进去有没有搞错,真是瞎搞,应该是低压堵了应该是低压的了。
 楼主| 发表于 2018-6-6 10:09:16 | 显示全部楼层
真的加了那么多,效果还是不好,压力4个压也上不去,内机滴水出白雾蒸发器我看了不结霜,管子结水珠,
 楼主| 发表于 2018-6-6 10:11:33 | 显示全部楼层
家电维修学习中 发表于 2018-6-6 07:03
我的天哪加了五六公斤进去有没有搞错,真是瞎搞,应该是低压堵了应该是低压的了。

5匹空调低压管那么粗,不可能堵吧
发表于 2018-6-6 10:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
5P空调低压4kg不到一点,粗管结霜,夏天管路明显见霜温度应在-5、6℃以下,就不能说系统制冷剂不足,应该找其它原因
发表于 2018-6-6 10:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
清水石 发表于 2018-6-5 21:50
一瓶新的13公斤的巨化加了一大半到四个压,怎么加都升不上去,感觉就好像一边加一边漏一样

一台各方面正常的机器,给它加制冷剂,当加注量少于额定量之前,你会发现你加一点压力升一点,压力响应很敏感,但是当你把制冷剂加到过多时压力上升不明显甚至不上升了
发表于 2018-6-6 11:40:35 | 显示全部楼层
阿弥陀佛愿佛菩萨保佑你
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-18 11:45 , Processed in 0.055271 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表