电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 艾美

这个压缩机配多大的阀芯?

[复制链接]
发表于 2018-6-1 17:11:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
艾美 发表于 2018-6-1 16:20
版主,再加视液镜就满了。

调大点膨胀阀,若还是回气管不回霜,估计得换回原来的,之前估计是放了热汤导致降不下。即供参考,弄好了分享下
 楼主| 发表于 2018-6-1 17:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
291380971 发表于 2018-6-1 17:11
调大点膨胀阀,若还是回气管不回霜,估计得换回原来的,之前估计是放了热汤导致降不下。即供参考,弄好了 ...

奇怪的是2号芯配2匹压机,阀芯小了?
 楼主| 发表于 2018-6-1 18:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-6-1 16:19
根据你的叙述,明显的是系统中的制冷剂过少了!库温-15度了,回气管都还没有结霜,说明蒸发压力和低压 ...

弱弱的问一下版主,调节膨胀阀过热度时,蒸发温度是比库温低5-8度,还是比蒸发器出口温度低5-8度?有时,蒸发器出口温度比库温低。,
发表于 2018-6-1 19:08:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-1 19:10 编辑
艾美 发表于 2018-6-1 18:34
弱弱的问一下版主,调节膨胀阀过热度时,蒸发温度是比库温低5-8度,还是比蒸发器出口温度低5-8度?有时, ...


什么制冷剂,配什么膨胀阀。膨胀阀的过热度及开启度,厂家在出厂前都是调定好的,所以强调用户及维修员一般不要去随便调动,保持出厂状态。
膨胀阀的过热度(概念),是指低压回气管和感温包内蒸汽之间的温度差,过热度一般在5-8℃之间。
蒸发器出口处的温度,在任何时候都比库温或制冷温度更低!否则库温和制冷温度怎么低得下去?
蒸发温度比任何时候的库温都要低5-8度左右(一般为5度左右),这个蒸发温度,是指整个蒸发器在换热时产生沸腾时的整体温度。虽然存在蒸发器进口端、中间段以及尾端之间一定的温差(幅度很小),但不可“拆开分段”解释和说明蒸发温度。
发表于 2018-6-1 19:22:36 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2018-6-1 17:35
奇怪的是2号芯配2匹压机,阀芯小了?

2号芯没问题,视液镜补满雪中,散热做好。供参考,弄完分享
发表于 2018-6-2 09:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
2号阀芯没问题
发表于 2018-6-5 23:25:00 来自手机 | 显示全部楼层
奇怪温度降低,回气压力也没降,如果是我修的话,膨胀阀感温包安装正确,外机散热好,只有换压缩机或叫客户将就用
 楼主| 发表于 2018-6-10 16:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
冷库降温可以了,-19时低压1.3左右。压缩机回气接微霜。高压18。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:32 , Processed in 0.053430 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表