这个压缩机配多大的阀芯?

[复制链接]
发表于 2018-5-31 22:03:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库12立方左右,要求-18度,2匹压缩机,风冷冷凝器和蒸发器,原来膨胀阀是丹佛斯TES206803403,3号阀芯,降温非常慢,降到-11就下不去了,而且0度时低压2公斤,高压19,-11度时低压还是2公斤,所以换了膨胀阀,阀体跟原来一样,阀芯2号,现在是2号芯低压偏低,降温也慢,-5度时低压1.8,高压18,加氟低压上不来。要调大膨胀阀?
IMG_20180531_205921.jpg
 楼主| 发表于 2018-5-31 22:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机是德国谷轮DLFP-20x-EWL
发表于 2018-6-1 04:52:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
艾美 发表于 2018-5-31 22:05
压缩机是德国谷轮DLFP-20x-EWL

用的什么制冷剂?首先,膨胀阀的调节杆应该调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。如此反应出的工况才是系统运行的实际工况,才能对系统作出正确的分析判断,否则容易产生误判。
就以R22制冷剂来说吧:库温-5度,此时的蒸发温度约为-10度,对应的压力约为0.354MPa绝压=0.254MPa(约合2.5kg)表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在2~2.2kg表压左右。膨胀阀不要去调动,先对系统再补加一些制冷剂试试吧。
12立方的库容,库温要求-18度,配2P压缩机也小了,用3P机就好了,这些都是降温慢的原因。
 楼主| 发表于 2018-6-1 07:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-6-1 04:52
用的什么制冷剂?首先,膨胀阀的调节杆应该调整在中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动。如此反 ...

这个2匹压缩机排气量12.9立方的,我对压缩的功率和排气量不太了解,有人说这个排气量相当于3匹压缩机,不知对否?制冷剂膨胀阀是换新的,我没调,制冷剂R404
发表于 2018-6-1 07:54:21 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2018-6-1 07:21
这个2匹压缩机排气量12.9立方的,我对压缩的功率和排气量不太了解,有人说这个排气量相当于3匹压缩机,不 ...

2P就是2P,怎么会“相当于3P”?3P的排量是18.2立方/小时。
用R404A制冷剂,那该机显示的低压压力就更低了,系统里的制冷剂就缺多了。
发表于 2018-6-1 12:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-1 13:11 编辑

回气管有霜吗?连接压缩机的回气管什么情况
冷凝风扇热吗?风要不是特别熟你的制冷剂就加多啦,还有我个人觉得你应该把过热度调大点看看
 楼主| 发表于 2018-6-1 15:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
大连wfd孙 发表于 2018-6-1 12:07
回气管有霜吗?连接压缩机的回气管什么情况
冷凝风扇热吗?风要不是特别熟你的制冷剂就加多啦,还有我个人 ...

现在高压19低压1.6,回气管没接霜,现在-15,降温特别慢,1个小时没降一度。
修这个库之前没了解清楚,两天前厨师放了10桶热汤进去,汤的温度可能有60多度,制冷两天温度只到-11,搞的我不知道库坏了还是热量太大降温慢。后来稀里糊涂的把膨胀阀给换了。
汤还在库里,冻得也结实,但还是降温慢,现在膨胀阀配2号芯调大一圈。
发表于 2018-6-1 16:19:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-6-1 16:22 编辑
艾美 发表于 2018-6-1 15:59
现在高压19低压1.6,回气管没接霜,现在-15,降温特别慢,1个小时没降一度。
修这个库之前没了解清楚, ...


根据你的叙述,明显的是系统中的制冷剂过少了!库温-15度了,回气管都还没有结霜,说明蒸发压力和低压压力很低,回气过热度大。
库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后逐渐延伸到蒸发器,最后是回气管,结霜到压缩机的吸气阀为止。
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!!!
膨胀阀就不要去调动了!!!制冷剂不足,调它也解决不了根本问题的!!!
 楼主| 发表于 2018-6-1 16:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-6-1 16:19
根据你的叙述,明显的是系统中的制冷剂过少了!库温-15度了,回气管都还没有结霜,说明蒸发压力和低压压 ...

版主,再加视液镜就满了。
发表于 2018-6-1 16:27:50 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2018-6-1 16:20
版主,再加视液镜就满了。

一切总要以系统的运行工况为准吧,哪有-15度回气管还不结霜的???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:27 , Processed in 0.067048 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表