楼主: clcyz

来个高手教教

  [复制链接]
发表于 2018-5-27 20:20:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
火线,零线都从一个漏保接出就没事了
发表于 2018-5-27 20:36:12 | 显示全部楼层
还是买个遥控开关好用,我们这浇地都是用遥控器
发表于 2018-5-27 20:45:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一楼二楼用一个漏保即解决问题
发表于 2018-5-27 20:57:57 | 显示全部楼层
绝不允许不经过任何用电器,而把电源的两端联在一起
发表于 2018-5-27 21:29:27 | 显示全部楼层
你一楼和二楼各装了漏保把。你从一楼漏保后接了零线,又从二楼漏保后接火线控制开关。跟本不行的。火线和零线会直接漏电。漏保会会跳闸。
发表于 2018-5-27 21:29:40 | 显示全部楼层
漏保工作原理是电流平衡,单线工作不在漏保形成回路,肯定要跳闸的了。明白原因知道应该怎么做了吧?
发表于 2018-5-27 21:38:27 | 显示全部楼层
自己电路没学好就交点学费请师傅吧
 楼主| 发表于 2018-5-27 21:49:57 | 显示全部楼层
不明白楼主什么意思,你是想楼上楼下安装两个开关都可以控制这个水泵吗?
是的,一楼原先有一个“空开”控制水泵。从二楼原有“空开”(闲置备用)输出端接一根导线到一楼“空开”输出端,测电笔都测过,一开二楼“空开”,一楼、二楼“漏保”都跳。邪门不邪门?!
发表于 2018-5-27 21:57:33 | 显示全部楼层
接个自动上水开关就好了。将水泵的电源线引导压力开关上就好了。接地线和零线不要接错了。
 楼主| 发表于 2018-5-27 22:15:19 | 显示全部楼层
如果楼上楼下是二路控制的话,要从楼下把火线也接上去(意思就是上去两根线,一根火线一根电机线,不能直接从楼上借火线),不然零火线各走一个漏保肯定会跳。最好的方法是加压力罐和压力开关
师傅说的有理。不图省工再接一根线上楼问题应该会解决。学习了,谢谢!