来个高手教教

  [复制链接]
发表于 2018-5-27 16:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家住乡镇,用水靠自安单项电压抽水泵抽。开关装楼下,水塔在楼顶。厨房在楼上,要用水时跑上跑下很麻烦。想从二楼接根火线到楼下水泵开关后。好事多磨,二楼开关一开,"啪"二楼跳“漏保”,一楼的“漏保”也跟着跳。开关线路没问题啊,琢磨一番无计可施。请高手赐教,先叩谢!
发表于 2018-5-27 16:25:28 | 显示全部楼层
你是不是把线接错了,火线接零线上了,你这基本电工知识都不懂啊...简单一个开关都不会装...
发表于 2018-5-27 16:44:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有可能把地线给接下去了
发表于 2018-5-27 17:04:33 | 显示全部楼层
肯定接错电线。
发表于 2018-5-27 17:10:51 | 显示全部楼层
肯定接错电线
发表于 2018-5-27 17:16:34 | 显示全部楼层
听你所讲你是用一楼漏保零钱.二楼漏保的火线.这样用形成二个回路.二漏保都检测到漏电回路.是好漏保都跳闸.建议你安装水压自动开关方便,开水龙头就自动抽水装置

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
广州佳波 + 2 正确的回答。电工基础极好!

查看全部评分

发表于 2018-5-27 17:19:07 | 显示全部楼层
按个水压力开关,开水自动加电
发表于 2018-5-27 17:29:38 | 显示全部楼层
,直接用交流接触器,加个无线遥控开关,省事安全,火线乱拉不安全
发表于 2018-5-27 17:40:59 | 显示全部楼层
不明白楼主什么意思,你是想楼上楼下安装两个开关都可以控制这个水泵吗?
发表于 2018-5-27 17:54:41 | 显示全部楼层
漏电开关原理没有搞清楚。