楼主: 羊肉串一

35空调压缩机电流7.5安是不是高了点?

[复制链接]
发表于 2018-5-25 21:55:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流是偏大了
发表于 2018-5-25 23:26:31 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2018-5-25 18:30
请教35压缩机,运行电流多少合适?

比较节能的就是3.7至4.2A,一般的就是5A左右。
发表于 2018-5-25 23:28:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你收的美的35外机,长虹35内机,这样拼装的空调只能按废品价回购。
 楼主| 发表于 2018-5-25 23:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
通运 发表于 2018-5-25 23:28
你收的美的35外机,长虹35内机,这样拼装的空调只能按废品价回购。

本来就是收购站淘的
发表于 2018-5-26 08:20:33 | 显示全部楼层
正常的35定频机子,外机功率1100-1200W,换算过来,也就5A多点,7A的电流肯定是大了,结合压力,建议先放点制冷剂试试。
发表于 2018-5-26 08:25:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 春法维修 于 2018-5-26 08:27 编辑

压机电流跟供电电压、制冷剂压力、温度及散热情况密切相关,如果1.5P压机电流稳定在7.5A,质量效果还不错,肯定是以上某个因数在内,说明该系统没有问题,否则压机电流会慢慢升高直至失控保护,说明压机或系统有问题。
发表于 2018-5-26 08:31:04 | 显示全部楼层
1个千瓦5个安培,
发表于 2018-5-26 09:02:40 | 显示全部楼层
我就见过一个长虹的35机外机铭牌额定电流6.9A 用钳表量也是7A左右
发表于 2018-5-26 09:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
hongmian 发表于 2018-5-26 09:02
我就见过一个长虹的35机外机铭牌额定电流6.9A 用钳表量也是7A左右

35老机器电流额定电流好多6A以上的,制冷制热效果贼好!
发表于 2018-5-26 09:50:16 | 显示全部楼层
35机器有一些老货的电流偏大一些。
运行1小时,未见异常即可。