35空调压缩机电流7.5安是不是高了点?

[复制链接]
发表于 2018-5-25 17:56:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
收的美的35外机,长虹35内机,外机机主收过氟。。我装上抽空,开阀门,开机低压从0.3升到0.6,单独测压缩机电流7.5。10分钟后测出风口11℃,室温25℃。压力0.55.压缩机电流也在7安左右浮动。。请问这样是否在正常范围内??
发表于 2018-5-25 17:59:39 来自手机 | 显示全部楼层
我绝对正常,不算太高,运行一小时没问题就收钱走人。
发表于 2018-5-25 18:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我觉得正常,不算特别高,偏高,效果挺好嘛,如果你那边不是很热,稍微放一点点氟,运行一小时没问题收钱走人。
发表于 2018-5-25 18:17:21 | 显示全部楼层
表没坏的情况下,绝对有问题
发表于 2018-5-25 18:21:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-25 18:37 编辑

35 机器 没见过 有7A 电流的

既然是在 家电维修技术论坛
我就多说两句:
真正有技术的师傅 修过的冰箱,在很短时间内 就能达到理想的温度, 即省电,制冷效果又好 。

有的人,修过的冰箱 ,制冷效果马马虎虎可以使用,反正能冻东西,压缩机电流大,费电, 效果还不好。这些只是用不不知道而已 。

这就是师傅和徒弟的区别  。。。。




 楼主| 发表于 2018-5-25 18:26:17 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2018-5-25 18:17
表没坏的情况下,绝对有问题

表肯定好的,刚刚测50压缩机电流也只在7.8安左右
 楼主| 发表于 2018-5-25 18:30:00 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2018-5-25 18:21
35 机器 没见过 有7A 电流的

请教35压缩机,运行电流多少合适?
发表于 2018-5-25 18:31:20 | 显示全部楼层
5级能耗空调电流也不能超过7.5A,注意这是在额定220v电压下
发表于 2018-5-25 18:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
想都不用想,氟多了
发表于 2018-5-25 18:36:39 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2018-5-25 18:30
请教35压缩机,运行电流多少合适?

5A 左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 04:45 , Processed in 0.034521 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表