楼主: 科惠家电

格力35变频空调显示E6怎么修

[复制链接]
发表于 2018-5-23 20:56:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
祝早日解决!
 楼主| 发表于 2018-5-26 22:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家!空调自己修复,是电脑板的问题,从新机里拆了一块换上去,怀着忐忑不安的心情开机,10秒过后还没出E6,真的是内机板坏了,有点不相信自己的眼睛?像中大奖一样低的机率就被我赶上了?机器既然修好,顺便测测几个关键电压,N(蓝)接黑表笔,S(黑)线接红表笔,直流50伏档,有22-34伏的直流调变电压,N和L(棕)线有220伏的交流电压,拔了内机板(com-out)黑线插头,N线对com-out插头,有6伏左右的负压(估计是内机光藕的发送电压)N线对黑线(S)线,S线连着外机,有50多伏的直流电压。线接上就变成22-34伏的直流调变电压了!
 楼主| 发表于 2018-5-26 23:06:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
顺便说说为什么当时一直不能判断是电脑板坏,因为电脑板开机关机,模式,温度等全都可以操纵!知道是电脑板的问题,且只坏信号传送电路,回家后检查,发现板子上表注D2,IN4148二极管正反向漏电,D2二极管正极接N线,负极接U4,发送光藕,造成内机板不能向外机板发送信号,外机板不能接收到内机板的信号,所以就显示E6,格力变频空调通讯电路,就是一个闭合电路,内机2个光藕和外机2个光藕起发送,接收,接收,发送,前后极互相牵连,中间哪一个环节出了问题,机器就不能正常工作!
发表于 2018-5-26 23:27:49 | 显示全部楼层
楼主技术高超,谢谢分享
 楼主| 发表于 2018-5-26 23:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
抱歉各位!更正下上面那条的回复,应该是空调已经修复,像中大奖一样坏内机板的机率被我赶上了。
发表于 2018-5-27 00:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享修复故障。
发表于 2018-5-27 00:18:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享战果!十分尊敬!
发表于 2018-5-27 16:39:27 | 显示全部楼层
正常的很,我这台老鼠咬了内机里面的线,它也通讯错误,测外机没有跳变,OK,就是内机问题
发表于 2020-1-7 16:19:22 | 显示全部楼层
科惠家电 发表于 2018-5-26 22:38
谢谢大家!空调自己修复,是电脑板的问题,从新机里拆了一块换上去,怀着忐忑不安的心情开机,10秒过后还没 ...

那你故障时候内外机信号线量出来分别是多少电压!
发表于 2020-1-7 16:19:40 | 显示全部楼层
科惠家电 发表于 2018-5-26 22:38
谢谢大家!空调自己修复,是电脑板的问题,从新机里拆了一块换上去,怀着忐忑不安的心情开机,10秒过后还没 ...

那你故障时候内外机信号线量出来分别是多少电压!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-26 23:37 , Processed in 0.054107 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表