紧急求助格力5匹天花机拆下来清洗后装回去全部不能开机

[复制链接]
发表于 2018-5-20 13:46:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
拆洗室内机机,接受头接头都拔掉了取下来清洗,装回去后电源指示灯红灯一闪一闪,不能正常开机,怎么破,哪里弄到了。
发表于 2018-5-20 13:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
能专业点吗 师傅
 楼主| 发表于 2018-5-20 13:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
99330538 发表于 2018-5-20 13:48
能专业点吗 师傅

平常接触都是家用小空调,这种接触很少
发表于 2018-5-20 14:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
换相,大空调380的电,百分之80是线接错了
 楼主| 发表于 2018-5-20 14:37:09 来自手机 | 显示全部楼层
电源线没动过,现在手动按钮也没反应
发表于 2018-5-20 17:00:31 | 显示全部楼层
相序问题,插件,交流接触器。
你是内机整个拆下清洗的吗
发表于 2018-5-20 17:06:55 | 显示全部楼层
电阻,电压测下
发表于 2018-5-20 17:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
如果原来是正常的,那就拆哪里检查哪里
发表于 2018-5-20 17:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
信号线有哪个地方没插好,有没有弄到水!
发表于 2018-5-20 17:44:33 | 显示全部楼层
断电重新启动试试。