RT809HSE编程器
各位领导大家好,此库最终定下来要做了,先介绍下,冷库外尺寸6.6*6.9*3.2。红色部分为15公分冷库板,其它地方为15公分喷涂。库温设计为零下18度,入库量为2吨,入库温度零下5度。压缩机选用BF4pcs一15.2型号,冷凝温度40度时,负30度的蒸发温度为9.3kw,(基于吸气温度20度,液体沒有过冷)冷凝器选100平方。铝排设计争议比较大,K老师设计166米分两路,库板厂设计360米,最终自己也迷糊害怕166米温度下不来返工,360米成本太高,相差太多。后求助北京华能工程师,最终用铝排5.85*18*3组。必经求助于人不好意思在问,自己计划用三个上恒1冷库膨胀阀,准备定货,不知各位老师对此有合看法,请指教,膨胀阀这样配合适吗?(还没发货)
mmexport1529030522962.jpg
mmexport1529030531273.jpg
发表于 2018-6-15 17:33:12 | 显示全部楼层
期待你的完工效果图
 楼主| 发表于 2018-6-15 17:54:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
291380971 发表于 2018-6-15 17:33
期待你的完工效果图

膨胀阀还不知用多大呢,也没老师指导下
发表于 2018-6-16 22:27:34 | 显示全部楼层
54681880 发表于 2018-6-15 11:04
各位领导大家好,此库最终定下来要做了,先介绍下,冷库外尺寸6.6*6.9*3.2。红色部分为15公分冷库板,其它 ...

压缩机选用BF4pcs一15.2型号,冷凝温度40度时,负30度的蒸发温度为9.3kw,

如果这是你的设计条件,我只能说自求多福,风冷凝器的冷凝温度设计不可能是40度,尤其在现在全球暖化的情形下,冷凝温度40度那是水冷凝器的设计条件。盘管多长那是不一定的,你要盘360米也行,166米也成,盘管长度的变化必须配合蒸发温度的设计,你取-30度设计盘316米,那是不正确的,蒸发温度就不是-30度,而是更高的温度。
 楼主| 发表于 2018-6-17 00:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-6-16 22:27
压缩机选用BF4pcs一15.2型号,冷凝温度40度时,负30度的蒸发温度为9.3kw,

如果这是你的设计条件,我 ...

谢谢k老师回复,166米我也高兴呀,又能省一笔费用,只是太担心了,没有这么少配过铝排。荣昌老师建议300米。我做库时装个阀门关闭一组试下数据,然后发上来做参考。怕温度下不来就麻烦了,以前都是瞎配的,30立方库,2.5米高的就用3匹半封压缩机,上恒3冷吨膨胀阀,打零下18度。铝排是∮32库四周减20公分,10公分间距配满。
         另有个问题请教,上次做一个零下18度库,外形尺寸是3.2*3*2.6,客户要求用钢排,我让库板厂配钢排,配了86米32无缝钢管,上恒3冷吨阀,温度空库到零下15度就不下了,不知有救没。加氟结霜至压缩机吸气口。
发表于 2018-6-17 07:58:51 | 显示全部楼层
适度的关小点膨胀阀,降低蒸发压力,供参考
发表于 2018-6-17 08:55:32 | 显示全部楼层
54681880 发表于 2018-6-17 00:33
谢谢k老师回复,166米我也高兴呀,又能省一笔费用,只是太担心了,没有这么少配过铝排。荣昌老师建议300 ...

在我手裡死人都可以救活,没有什麽不可救的,你没有报压缩机马力数(型号)以及冷凝器型号(散热量)。报上来吧。
 楼主| 发表于 2018-6-17 10:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-6-17 08:55
在我手裡死人都可以救活,没有什麽不可救的,你没有报压缩机马力数(型号)以及冷凝器型号(散热量)。报上 ...

这么重要的参数竟然忘记了;,压缩机半封闭3p谷轮,冷凝器30平方。因为机组都是自己组装的,没有装高低压表,看不到力
发表于 2018-6-17 17:55:53 | 显示全部楼层
54681880 发表于 2018-6-17 00:33
谢谢k老师回复,166米我也高兴呀,又能省一笔费用,只是太担心了,没有这么少配过铝排。荣昌老师建议300 ...

3P*0.59KW*1000*0.86/0.242/7.5/10=89.8米(约90米,32mm无缝钢管),所以说厂家配86米合适,3P制冷量1.77KW(3*0.59KW=1.77KW),上恆3冷吨制冷量9.14KW,1.77KW配9.14KW你说配吗?应该是1/2H(0.5冷吨),冷凝器散热量=1.77*(1+1/1.12)*1.3=4.35KW(选FN-15平方)。所以说膨胀阀与冷凝器都选配错误。而且错得离谱。
 楼主| 发表于 2018-6-18 00:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-6-17 17:55
3P*0.59KW*1000*0.86/0.242/7.5/10=89.8米(约90米,32mm无缝钢管),所以说厂家配86米合适,3P制冷量1.77K ...

我们这边没有这么小的膨胀阀,装机的都最小用上恒3的,马云都没有1冷的阀,幸好联系到上恒厂家,过几天发来换上试试,冷凝器现没办法换,不知影响大不太,机组装在楼梯间。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:15 , Processed in 0.059142 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表