求学习设计6.6x6.9×3.2冷库

[复制链接]
发表于 2018-5-19 01:00:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
尺寸如图所示,库温要求一18度。放冻货。时有鲜死鱼入库,不考虑这个因素。入库量按1吨/天计算。客户要求用15P半封四缸机组,热氟融霜。现计划用5组32铝排,0.38平方/米,每组10根,长度5.91米,间距120mm。请老师们指教用膨胀阀5个,上恒的用什么型号。如果不做热氟融霜,用一个膨胀阀,后面分液,用多大膨胀阀及如何分液。请导师们不惜指教,做为一个新手入门案例,供入门同行学习。以前都是做小库,不会算,按经验猜的。
IMG_20180519_003701.jpg
发表于 2018-5-19 07:50:22 来自手机 | 显示全部楼层
瞎说的,制冷剂22,你说的铝排530米,分3路,每路丹佛斯2号芯
发表于 2018-5-19 08:56:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-19 09:00 编辑

库容约146立方,供液分液前不应用大膨胀阀,应选用相对口径的截止阀,阀后使用5孔分液头平分5路(组)铝排,每组长度约60m,5组铝排长度共计约300m,分液后每组使用2#芯丹佛斯膨胀阀各1只。
发表于 2018-5-19 09:02:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-5-19 09:19 编辑

高度是多少?4.6米吗?看不懂你画的高度是多少?如果高度是4.6米,日周转量1吨,-18度入库,所以需制冷量约6.7KW,1P制冷量0.59KW,所以只需6.7/0.59=11.3P,但如果入库温度是-5度,则所需制冷量约8KW,所以需8/0.59=13.5P,你用15P是保险做法也可以,15*0.59*1000/0.86/0.38/12/10=166米(32mm双翅片)。32mm*166米最大热负荷约3750kcal/h=4360w,15P制冷量15*0.59*1000=8850W,只需分成2路8850/2=4425W,每路166/2=83米,膨胀阀DANFOSS TEX2 3号芯(R-22)。
 楼主| 发表于 2018-5-19 09:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
高度是3.2米,所有尺寸都是外尺寸
发表于 2018-5-19 09:29:56 | 显示全部楼层
54681880 发表于 2018-5-19 09:21
高度是3.2米,所有尺寸都是外尺寸

3.2米高,-18度入库只需10P,-5度入库只需11P,你用15P是够义气了,不惜重金,用15P就15P吧,反正是用户要求的。
发表于 2018-5-19 09:32:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-5-19 09:38 编辑

上恆就用1-1/2H*2颗。。没办法帖子发出去不能删成一帖,荣版您老就多担待,多体谅,思绪没有您周延,能一次性周全,我不是版主没有权利。
 楼主| 发表于 2018-5-19 09:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-19 10:14 编辑

一25度制冷量10060,看了两位老师贴子一位用300米,一位用166米,迷糊了
IMG_20180519_093341.jpg
 楼主| 发表于 2018-5-19 09:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2018-5-19 07:50
瞎说的,制冷剂22,你说的铝排530米,分3路,每路丹佛斯2号芯

做5路是考虑要热氟化霜,三组热氟化霜不好做
发表于 2018-5-19 09:44:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-19 10:10 编辑
54681880 发表于 2018-5-19 09:38
一25度制冷量10060,看了两位老师贴子一位用300米,一位用186迷,迷糊了


不能以-25度,你是排管不是风冷,排管温差10度,-18度的库只能以-30度,没有-28度的能力值,-30度你的这张表好像只有7080W(模煳),但这是无过冷度(液体无过冷度)的能力(看表左下方),不是实际使用的条件,膨胀阀(DANFOSS)过冷度是4度,所以需要修正,才会15P*0.59=8.85KW=8850W。
我的计算是以风冷凝器,最高气温38度设计,水冷凝器另当别论。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 17:08 , Processed in 0.066990 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表