发表于 2018-5-16 20:16:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不接配电箱地线,测量洗衣机对地电压,测量洗衣机零线地线阻值,是否漏电自然清楚了。
发表于 2018-5-16 20:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
电源的接地线有问题吗?
 楼主| 发表于 2018-5-16 20:25:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电源接地线没有问题,接了地线就跳闸了
发表于 2018-5-16 20:51:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 yang_5 于 2018-5-16 20:56 编辑
美丽海岛 发表于 2018-5-16 19:20
我用表测过洗衣机,机身和电源插座之间确实漏电有220V,与漏保没有关系。


像你这样测量,什么电器都会有220v

用指针表,一段插地一端去探查机器。或一端手捏紧,档位250v不放心就500v档,一端去探测。如果指针只是小偏转就是感应电没事。这还可以去辨别火线与零线,进行比较。

确实有漏电也是最有可能是门锁处是否有水什么的。
发表于 2018-5-16 20:53:47 | 显示全部楼层
分段检查,应该很快可以查出漏点。
发表于 2018-5-17 07:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
电抗器换一下