冻库加氟后不起霜

[复制链接]
发表于 2018-5-15 23:55:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接了冻库活  客户说管子链接漏氟  现场看了  补好后  排空  加氟  开机  运行后膨胀阀跟管道只有水珠  下图双膨胀阀  整个冻库全管道式  无风机  请问氟该加多少 合适  因从没修过这内冻库  请老师们指教  感谢
IMG20180515194243.jpg
IMG20180515205730.jpg
1526399172025-1486834518.jpg
发表于 2018-5-16 01:39:01 | 显示全部楼层
正常的时候膨胀阀要接斜形霜,听膨胀阀的声音,打的温度越低压力越低,看高低压力表。
发表于 2018-5-16 04:50:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么部位,在什么时候开始结霜,结什么霜,都是有“原则”的!
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后逐渐延伸至蒸发器,待蒸发器全部结满霜后,最后才是回气管,结到压缩机的吸气阀为止。这是结霜现象的一道“原则”!
加氟以供液管上的视液镜在运转中刚消除气泡时为准。没有视液镜的系统,运转中以当时库温下蒸发温度的对应压力与低压压力接近为准。
如果库温在0度以上,加氟后开机膨胀阀和管子就开始结霜,那就存在问题了!所谓2楼说的“正常的时候膨胀阀要接斜形霜”,那库温起码在-10度以下时膨胀阀体出现的结霜形状。整个帖子说得不够专业。
发表于 2018-5-16 07:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
冷库你敢“排空”,对技术不严谨!我不知道这么老旧系统有没有低压保护,如果没有,然后又是低压管路泄漏,系统将吸入不少空气和水份!没有修过冷库,更应该严格按章操作!瞎搞只能把自己带入牛角尖!