请教各位老师关于氨制冷压缩机冷凝温度的问题

[复制链接]
发表于 2018-5-15 12:18:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
查资料氨制冷压缩机冷凝温度要控制在0.8Mpa~1.5Mpa,要求尽量降低冷凝温度,那是不是越低越好呢(0.8Mpa)?还有低于0.8Mpa不行的原因,和蒸发压力有关联吗?图中工况参数(+40℃/-35℃)是不是低温工况,如果是低温工况(内容积比是5.0)外压缩比控制在多少和内压缩比是接近的。
IMG_20170922_103326.jpg
IMG_20180511_162421.jpg
发表于 2018-5-15 14:24:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-15 14:48 编辑

氨单级制冷压缩机冷凝压力要求控制在0.8Mpa~1.5Mpa范围内,这是对的。因为根据氨单级制冷系统的最高冷凝压力规定不得超过1.5MPa,由于压缩比不能超过8,所以最低的冷凝压力就不能低于0.8MPa了。如果冷凝压力低于0.8MPa,此时的压缩比该是多少了?低压压力又该是多少了,再低于0.8MPa后会是什么状况?低压压力在0以下(负压)还有开启压缩机的必要和意义吗?
氨单级制冷压缩的最高冷凝温度规定不超过40度;最高冷凝压力不得超过1.5MPa表压;最大活塞压力差(或进气与排气压力差)为1.4MPa(约合14kg);最大压缩比为8;最高排气温度不应超过150度。
图中工况参数(+40℃/-35℃)是指最高冷凝温度40度,最低蒸发温度-35度。是指该机组适应在此范围内运行。
 楼主| 发表于 2018-5-15 14:53:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌老师您好,冷凝压力是不是越低越好(0.8Mpa)呢
发表于 2018-5-15 15:22:56 | 显示全部楼层
weixiuxiaoxuetu 发表于 2018-5-15 14:53
荣昌老师您好,冷凝压力是不是越低越好(0.8Mpa)呢

请你仔细看看和理会我在2楼帖子的第一自然段里说的话吧。
“因为根据氨单级制冷系统的最高冷凝压力规定不得超过1.5MPa,由于压缩比不能超过8,所以最低的冷凝压力就不能低于0.8MPa了。如果冷凝压力低于0.8MPa,此时的压缩比该是多少了?低压压力又该是多少了,再低于0.8MPa后会是什么状况?低压压力在0以下(负压)还有开启压缩机的必要和意义吗?”
 楼主| 发表于 2018-5-15 15:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师您好!冷凝压力可控(蒸发式冷凝器)停车时吸气压力0.053Mpa(开机3小时 开机时吸气压力0.12Mpa),老师让我困惑的是如果吸气压力不变,不是冷凝压力变低,压缩比变小吗?
发表于 2018-5-15 16:34:59 | 显示全部楼层
weixiuxiaoxuetu 发表于 2018-5-15 15:36
荣昌老师您好!冷凝压力可控(蒸发式冷凝器)停车时吸气压力0.053Mpa(开机3小时 开机时吸气压力0.12Mpa), ...

你说的这种现象实际是不存在的。
如果吸气压力不变,那冷凝压力也不会变低的,压缩比就也不会变小。也就是说,低压压力不变,说明系统的热负荷没增减;那系统的高压压力也不会改变,压缩比也谈不上变动。除非期间变动了冷凝面积,改变了冷凝冷却方式或条件,改善了冷凝器的换热效率(如清洗了),天气环温的变化等因素,才会使冷凝压力(高压压力)和压缩比引起一定的变化。
 楼主| 发表于 2018-5-15 17:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
老师您说的很对,就是改变冷凝器的换热效率(比如多开一台水泵,冷凝压力就会下降)像这种状况下,是不是不能人为的把冷凝压力低于0.8Mpa
发表于 2018-5-15 17:45:44 | 显示全部楼层
weixiuxiaoxuetu 发表于 2018-5-15 17:29
老师您说的很对,就是改变冷凝器的换热效率(比如多开一台水泵,冷凝压力就会下降)像这种状况下,是不是不 ...

你可以这样去变动这个问题:多开一台水泵,为的是冷凝压力太高了而降低的一项措施;但冷凝压力下降后,为什么就不会停开增加的水泵呢?为什么要把冷凝压力下降至0.8MPa以下呢?
 楼主| 发表于 2018-5-15 18:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师您耐心的解答,有资料称降低冷凝压力提高制冷量,不知道对不对,如果对,冷凝压力下限是不是0.8Mpa。
发表于 2018-5-15 18:22:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:43 , Processed in 0.064877 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表