楼主: 张生定

请教空调可不可以制冷到0度

[复制链接]
发表于 2018-5-12 21:50:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
屋子不保温的。
发表于 2018-5-12 23:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,关键是那什么保证排气温度不超标,其他都不是问题,咋不能再整个冷却塔(水冷)冷凝吧
发表于 2018-5-13 07:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-13 18:44 编辑
卧薪尝胆 发表于 2018-5-12 21:02
还有一种就是超配!装一匹空调的房间,装台10匹的!


没有那么夸张,这就是一个库温0℃的中温冷库,电脑板改掉改成冷库温控(应带化霜型的),6平米面积2P的空调可以了,房间墙体需做好保温
具体配置方面你可以向荣昌老师请教,荣昌老师能给你最专业的建议
发表于 2018-5-13 11:15:42 来自手机 | 显示全部楼层
要把内机换成冷库的蒸发器,毛细管也不能用,要用膨胀阀,电路板换冷库的控制板。
发表于 2018-5-13 14:31:27 | 显示全部楼层
普通空调设计就是常温的,怎么可能达到零度呢。你想多了朋友。如果说改蒸发器,冷凝器节流装置那可行。可是那还不如买一台小型的低温机组呢。
发表于 2018-5-13 17:59:39 | 显示全部楼层
改环温和内机管温,电费也可以,
发表于 2018-5-13 18:02:24 | 显示全部楼层

谢谢分享维修过程
发表于 2018-5-14 18:17:03 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-5-13 07:40
没有那么夸张,这就是一个库温0℃的中温冷库,电脑板改掉改成冷库温控(应带化霜型的),6平米面积2P的 ...

具体面积的计算,我肯定是不如你们这些制冷界的大佬啊!我是说这个不太可行的途径!
15262929001460.39651623692197324.jpg
发表于 2018-5-14 18:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2018-5-13 07:40
没有那么夸张,这就是一个库温0℃的中温冷库,电脑板改掉改成冷库温控(应带化霜型的),6平米面积2P的 ...

师父指导,深感荣幸!
发表于 2018-5-14 18:23:39 来自手机 | 显示全部楼层
这是我们的冰箱,一匹外机,可以达到零下十几度,外机加装了接触器,
15262929001460.39651623692197324.jpg
IMG_20180514_182247.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 01:32 , Processed in 0.056599 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表