   请老师们指点,一个6平方的房子,用户想搞一个空调,使室温保持在0度,我认为改感温头阻值应该可以,谢谢
发表于 2018-5-12 19:04:40 | 显示全部楼层
风机不动,蒸发器零下都可以,至于室内你就自己试吧。。。
发表于 2018-5-12 19:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
买十几台五匹空调,应该可以。
发表于 2018-5-12 19:31:55 | 显示全部楼层
看保温,保温好点3匹机大概可以。要改传感器。
发表于 2018-5-12 20:01:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2018-5-12 20:03 编辑

只 改传感器,可能不行。

我觉得与毛细管节流有关
发表于 2018-5-12 20:14:21 来自手机 | 显示全部楼层
咋可能么。虽然我还是新手,都觉得不可以,可以考虑安装小冷库。
发表于 2018-5-12 20:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
请考虑结霜的问题,空调翅片密度小,很容易赌死
发表于 2018-5-12 20:59:11 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-13 18:43 编辑

目标是可以,但是元器件能否支持低温!我们休息室就用空调外机做冰柜,内机盘管接空调外机,温控是微电脑温控,零下十几度好说,不到一立方的容积!
用的是一匹外机
还有一种就是超配!装一匹空调的房间,装台10匹的!
我们休息室三十几个平方,应该装三匹或者五匹,结果装了台七匹设定28,默认工作5分钟降到20度
发表于 2018-5-12 21:09:25 | 显示全部楼层
这恐怕还要增加内机自动化霜设置。节流装置也要重新设计。
发表于 2018-5-12 21:29:09 | 显示全部楼层
把内机传感器全部用固定电阻代替,机器24小时不停工作运转,室内也不会下降到0度的。