楼主: 梁山路远

请教各位老师这是膨胀阀故障吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:22:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
朱一名 发表于 2018-5-11 23:58
看图片是水冷冷水机组。不管他是低温机组还是常温机组。看图片过滤器接满霜,过滤器在膨胀阀的前端,过滤器 ...

请老师帮忙分析一下,谢谢。。。。
发表于 2018-5-12 15:32:59 | 显示全部楼层
梁山路远 发表于 2018-5-12 11:22
请老师帮忙分析一下,谢谢。。。。

前面说了过滤器结霜说明过滤器堵了,过滤器应该是高压常温状态,不应该结霜,既然结霜了说明过滤器堵塞在这里节流了。如果是膨胀阀坏造成的严重节流,那膨胀阀也应该结霜。先更换过滤器滤芯(D48滤芯)。
按常理过滤器都结霜了,膨胀阀也应该结霜,但是膨胀阀没有结霜,而膨胀阀的后面压缩机结霜。这点我也没想通什么原因。
如果是膨胀阀有堵塞应该结霜,如果是膨胀阀坏应该走负压。压缩机就不会结霜。当天看到你发的图片就没想明白,现在也不得解。膨胀阀的前级和后级都结霜唯独膨胀阀不结霜!真的想不明白。
发表于 2018-5-12 15:47:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 朱一名 于 2018-5-12 15:52 编辑

我刚又详细看了你发的图片。看来我看错了。这台机组还带热旁通阀,好像还是外平衡的,不知道平衡端接在哪里。
你能详细说说机组的用处和冷冻水的出水温度吗?
后级接的是风盘还是变风量机组或者是空调箱??
如果是空调箱,箱内有没有加湿器?
带热旁通的水冷冷水机组很少的,多用于大型除湿或恒温恒湿装备。大型轮船上这种机组多我也修过不少,但是厂矿企业我还真没见过。
你能否在多拍几张照片,特别是系统走向的配件。我也学习学习。不是玩笑真的在拍几张照片大家一起学习学习。
 楼主| 发表于 2018-5-12 18:55:19 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2018-5-12 15:47
我刚又详细看了你发的图片。看来我看错了。这台机组还带热旁通阀,好像还是外平衡的,不知道平衡端接在哪里 ...

谢谢老师回复了这么多。这台预冷机组是冷却空气的,所以蒸发器里走的是经压缩机压缩过的热空气,然后经过分馏获得液氧,我也是才接触,好多都不懂,你说的热旁通阀是指下面红圈里的东西吗?另外我不知道你说的外平衡指的什么。
360截图20180512184117026.jpg

下面是我前些天发的帖子,照的比较全一些,如果需要我明天再照几张
https://www.dzdu.com/thread-726059-1-1.html

可能是我的图片拍的有问题,冷媒的走向应该是膨胀阀-蒸发器-过滤器-压缩机
发表于 2018-5-12 19:44:12 | 显示全部楼层
你图片里的过滤器是吸气过滤器是压缩机吸气口的过滤器压缩机结霜了过滤器必然结霜是正常的,看看蒸发器是不是堵了?负荷是不是变小了?要是很多年没有修理过了就应该检查维修了。
发表于 2018-5-13 06:56:39 | 显示全部楼层
梁山路远 发表于 2018-5-12 18:55
谢谢老师回复了这么多。这台预冷机组是冷却空气的,所以蒸发器里走的是经压缩机压缩过的热空气,然后经过 ...

水冷冷干机啊。这就对啦。你画圈的是热旁通。我在怀疑是大型除湿机呢。能多拍几张故障的照片吗。
冷干机更不应该结霜,哪里结霜都不对的。
发表于 2018-5-13 09:33:21 | 显示全部楼层
会不会是那个回热器有问题哦!
 楼主| 发表于 2018-5-13 20:42:42 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-5-12 19:44
你图片里的过滤器是吸气过滤器是压缩机吸气口的过滤器压缩机结霜了过滤器必然结霜是正常的,看看蒸发器是不 ...

是的,了解了一下,运行7,8年了,基本没动过。
 楼主| 发表于 2018-5-13 20:49:49 | 显示全部楼层
红新 发表于 2018-5-13 09:33
会不会是那个回热器有问题哦!

回热器堵了吗?
 楼主| 发表于 2018-5-13 21:25:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁山路远 于 2018-5-13 23:15 编辑
朱一名 发表于 2018-5-13 06:56
水冷冷干机啊。这就对啦。你画圈的是热旁通。我在怀疑是大型除湿机呢。能多拍几张故障的照片吗。
冷干机 ...

360截图20180513211520975.jpg

这是今早拍的,没结霜,但是过滤器和压缩机好多水

4.jpg

右边的是有问题这台机器的电流,比泽尔CSH6563-60-38P压缩机,60匹的大概44千瓦

1.jpg

这是另一台机器的高低压表,制冷剂R22.

2.jpg

这是结冰这台压缩机的高低压表,高压表坏了

3.jpg



3.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 06:54 , Processed in 0.067274 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表