请教各位老师这是膨胀阀故障吗?

[复制链接]
发表于 2018-5-11 19:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.jpg

3.jpg

4.jpg

2.jpg
发表于 2018-5-11 19:50:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-5-12 05:14 编辑

应该不是,膨胀阀感温包故障,会造成过热度增加,压缩机不会结这麽大的霜。
把膨胀阀整颗做保温处理吧(连毛细管一起做),感觉是受到外气温度影响,伞帽裡的摺箱感受过高温度(压力回馈过高),把弹簧往下压阀口变大了。
还是膨胀阀被人调过了(调太鬆)
发表于 2018-5-11 20:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀关小点试下
发表于 2018-5-11 20:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
这是在怎样一个状态下发生的,是之前好好的突然变成了这样,还是重新修理后出现的问题
发表于 2018-5-11 20:50:36 | 显示全部楼层
首先膨胀阀调到初始状态,
发表于 2018-5-11 21:00:10 | 显示全部楼层
清洗一下蒸发器里的水管吧,(里面的铜管内壁)换热效果不好了,再就是看看蒸发器带的负荷是不是变小了。
发表于 2018-5-11 23:58:32 | 显示全部楼层
看图片是水冷冷水机组。不管他是低温机组还是常温机组。看图片过滤器接满霜,过滤器在膨胀阀的前端,过滤器都结霜了,说明过滤器堵了,需要更换过滤器滤芯!
问题是过滤器的后端的膨胀阀并不结霜,然后压缩机结霜,这让人有点迷茫。
过滤器-膨胀阀-压缩机,两端都结霜,唯独中间的膨胀阀不结霜,真的不明白。
是我看错了还是什么原因??
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:12:01 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-5-11 19:50
应该不是,膨胀阀感温包故障,会造成过热度增加,压缩机不会结这麽大的霜。
把膨胀阀整颗做保温处理吧(连 ...

谢谢老师回复。
我又特意去看了下,至少近期没有动过的痕迹。
我也是才接触这个设备,纯菜鸟,临时抱佛脚在论坛里学习了一下各位老师们以前的帖子。
调整膨胀阀是松开底下的帽,调里面的螺母对吗?顺时针是关小逆时针是开大对吗?
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:14:46 | 显示全部楼层
集中火力 发表于 2018-5-11 20:44
这是在怎样一个状态下发生的,是之前好好的突然变成了这样,还是重新修理后出现的问题

我也是才接触,据了解这种现象存在好长时间了,断断续续的出现。另外这台机器使用至今没有维修过。。。。
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:15:20 | 显示全部楼层
lcdqzl 发表于 2018-5-11 21:00
清洗一下蒸发器里的水管吧,(里面的铜管内壁)换热效果不好了,再就是看看蒸发器带的负荷是不是变小了。

好的,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 00:23 , Processed in 0.072376 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表